중성선은 다선식 전로에서 전원의 중성극에 접속된 전선으로서, 중성선을 이용하여 한 상과 중성선에 연결되는 상부하에 흐르는 불평형 전류를 감당하며, 접지선으로부터 흘러 들어오는 지락고장전류의 접지궤환회로를 저임피던스 회로로 구성하여 보호장치의 신속·정확한 동작에 대해 중요한 역할을 합니다.
접지선은 기기외함 또는 계통의 중성선과 접지극을 연결하는 전선으로서, ① 기기 절연물이 열화 또는 손상되었을 때 흐르는 누설전류로 인한 감전방지 ② 고저압 혼촉발생시 인축에 위험을 주는 전류를 대지로 흘려 감전방지 ③ 뇌해방지 ④ 송전선, 배전선, 고전압 모선 등에서 지락사고가 발생하였을 때 계전기의 신속하고 확실한 동작확보 ⑤ 기기 및 배전선에서 이상 고전압이 발생하였을 때 대지전위를 억제하고 절연강도를 경감시키는 역할을 합니다.
접지측전선 즉, 접지선은 접지극과 중성선을 연결하는 전선이며, 접지측전선과 중성선을 구별하는 이유는 보안상 편위를 도모하고 또한 오조작, 오접속을 방지하고 안전을 확보하기 위한 것으로 사료됩니다. 참고로 내선규정에서 3상4선식의 경우에는 A상 흑색, B상 적색, C상 청색, N상 회색 또는 백색표시를 하도록 하고 있으며, 접지선은 2접속을 방지하기 위해 원칙적으로 녹색을 표시하도록 규정하고 있습니다.
차단기의 차단전류를 선정하기 위한 단락전류 계산방법 중 실용적으로 사용되고 있는 퍼센트 임피던스에 의한 계산식은 Is=100×In/%Z[A](Is : 단락전류, In : 정격전류, %Z : 페센트 임피던스)이며, 일반적으로 저압전로에 시설하는 과전류차단기의 차단용량 계산시에는 전원 source 임피던스를 "0"으로 간주하고 변압기 %임피던스와 간선의 %임피던스를 고려하여 계산하고, 전동기 부하에 대한 고려는 개략적인 값이지만 운전중인 정격전류의 4배를 더한 값을 사용하는 것으로 하여 계산합니다