현장마다 틀리던데...
어느 현장은 외부노출부위만 보온을 하라고 하고..
어느 현장은 외부노출부위 + 실내 S.A라인 전체를 보온을 하라고 하고..
지금 제가 견적을 하고 있는데 B/M자체에 보온이 안 잡혀 있습니다.
그래서 보온시공을 미리 생각하고 견적을 해야 할 것 같은데.. 정확하게 어떻게 적용을 해야 할지 몰라서 질문 드립니다.
첫댓글 덕트를 통해서 급기환기가 되는지요? 통상 보온을 안하지만 제경험상 결로로 인한 하자가 발생하더군요 제경우는 장비수가 여러대라 덕트 외기 배기를 보온했습니다.물론 원형덕트는 보온을 하지않았구요.현장의 여건상 다른건 사실입니다.
보온은 실내와 전열교환기와 사이의 덕트를 모두 보온해야 합니다. (보온 :급기, 환기덕트, 비보온: 배기,외기덕트) 더불어 급기덕트와 환기덕트사이에 MD 각각 1개씩 모두 2개를 설치하여 겨울철 공기의 부력에 의한 제어되지 않은 실내 기류의 순환을 막아야 합니다. 제어 되지 않은 기류의 영향으로 겨울철 결로가 발생 되며, BDD는 기밀하지 않아 누기가 많습니다.
첫댓글 덕트를 통해서 급기환기가 되는지요? 통상 보온을 안하지만 제경험상 결로로 인한 하자가 발생하더군요 제경우는 장비수가 여러대라 덕트 외기 배기를 보온했습니다.물론 원형덕트는 보온을 하지않았구요.현장의 여건상 다른건 사실입니다.
보온은 실내와 전열교환기와 사이의 덕트를 모두 보온해야 합니다. (보온 :급기, 환기덕트, 비보온: 배기,외기덕트)
더불어 급기덕트와 환기덕트사이에 MD 각각 1개씩 모두 2개를 설치하여 겨울철 공기의 부력에 의한 제어되지 않은 실내 기류의 순환을 막아야 합니다. 제어 되지 않은 기류의 영향으로 겨울철 결로가 발생 되며, BDD는 기밀하지 않아 누기가 많습니다.