피상전력은 Pa= I*Z로 합성 임피던스로 구하는건데 이 문제에서는 RL직렬의 전력 따로 RC직렬의 전력 따로 구한 후 더하는 풀이방식으로 하셨는데 공식대로 합성 임피던스와 합성 전류를 사용하면 왜 다른 피상전력 값이 나오는지 모르겠습니다...ㅠㅠ
첫댓글 본인이 풀이하신 풀이과정을 함께 보여주셔야 정확한 답변이 되겠습니다.서로 다른 역률을 갖는 임피던스가 병렬연결되어있으므로유효는 유효끼리 무효는 무효끼리 계산하여 피상전력을 구하셔야 합니다.그리고 질문주실 때 문제와 함께(교재 페이지와 문제번호) 질문부탁드립니다.
첫댓글 본인이 풀이하신 풀이과정을 함께 보여주셔야 정확한 답변이 되겠습니다.
서로 다른 역률을 갖는 임피던스가 병렬연결되어있으므로
유효는 유효끼리 무효는 무효끼리 계산하여 피상전력을 구하셔야 합니다.
그리고 질문주실 때 문제와 함께(교재 페이지와 문제번호) 질문부탁드립니다.