1. 스프링 클러의 특징이 아닌것은?
1) 종류:습식, 건식
2) 지관 하나의 헤드수 : 한쪽으로 7개 이내
3) 헤드: 폐쇄형, 개방형, 상향형, 하향형
4) 폐쇄형 헤드의 방수압력 :1kg/cm2에 방수량 80리터/min
(정답 4번인데 왜 틀린거죠?)
2. 옥외 소화전은 반경 50m의 원으로 건물의 외벽이 완전히 커버되도록 그린 원의 중심점이 소화전을
설치할 위치이다.
(맞는 지문으로 고쳐주세요..)
3. 다음 짝지어진 것 중 관련이 없는것은?
1)외벽의 자동소화설비 - 드렌처
2)소방 대용 소화전 - 사일런서
3)지하층 화재진압 설비- 연결 살수설비
첫댓글 1번의 지문4번..방수량80리터/min이란 쿨러가 불끌수있는 능력의 최소치입니다 쿨러가 불끌러면 방수량80리터/min이 아닌 방수량80리터/min"이상"이 되야 불끄는데 충분하겠지요"이상"을 붙여줘야합니다..2번 옥외 소화전의 반경이란 유효반경으로 옥외소화전 호수접결구부터~불꺼야될 건물의 각부분이 유효반경이내에 들어올수있도록 소화전의 위치를 정하라는 의미이지..건물의 외벽이 완전히 커버되도록 소화전의 위치를 정하라는 의미가 아닙니다.. 3번에서 지문1은 맞고,,지문2..지문3은 듣느니 처음이고..
어디 출판사 인가요. 소방을 모르는사람들이 출제한듯싶네요. 1. 스프링클러의 방수압은 1kg/cm2이상~12kg/cm2이하 방수량은 80리터/min이상 입니다.헤드는 측벽형,상하향양용등,한쪽에 8개이하설치. 습식,건식,준비작동식,개방식.기타 간이스프링클러설비,화재조기진압용스프링클러설비,드렌처설비,
2.옥외소화전설비 호스결결구는 소방대상물의 각부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m이하가 되도록 설치하여야한다. 입니다. 해설하면 옥외소화전과 옥외소화전사이가 수평거리 40m이하가 되야한다는듯.
구지답이라면 3번답같네요. 연결살수설비는 지하층.지상층 화재진압 다하니까요. 소방대용소화전이러말 소방에 없어요. 소방활동설비 같아요. 열공하세요. 문제자체가 문제가 있어요 신경쓰지마시고 다른거예 더 공부하세요.
그람 1번 답은 2,4번 2번은 40m 3번은 2번이군요.. 그리고 3번에 드렌처도 소화설비군요.2번지문은 관계업는거구.. 3번지문은 지하층도 관계있는거겠죠
1번문제)정확한 답을 찾으라면 2번입니다.준준님이 설명하셨듯이 한쪽의 헤드는수는 8개이하 , 2번문제)옥외소화전은 방호반경 40m이하 입니다. 문제3번)2번의 사일런스는 정화조의 폭기블로워에 사용하는 소음기입니다. 즉 소음감소에 사용하는 설비이지요. 참고로 소방대용 소화전은 옥외소화전이고요, 지하층은 연결살수설비,고층은 연결송수관설비 입니다.
전1번은 4번이라 생각됩니다.4번은 1 에서 12압력이 정답입니다. 2번은 40미터 3번은 2번이고 연결살수설비는 지상에서도 쓸수 있습니다.고층이 아닌이상은요