1) 비화재보방지대책4가지(배점8점)
.환경적응성이있는감지기사용
.비화재보에적응성이있는감지기사용
.감지기설치수의최소화
.연기감지기의설치제한
2) 1종연기감지기설치기준(배점4점)
.계단및경사로:15m
. 복도및통로보행거리:30m
. 감지기는벽또는보로부터:0.6m
.배기구
3) 화재안전기준 비상전원설비3가지(배점6점)
축전지설비.비상전원수전설비.자가발전설비
4) 분배기설치기준3가지(배점6점)
.점검및관리가용이하고화재침수재해로부터피해의우려가없는장소에설치
.임피던스50오옴
.먼지습기부식등세의해기능의저하를가져오지않을것
5) 전동기동작시간(배점4점)
9.8×1.2×20×500/0.7×15=11200
11200/60=186.66 절상하여 187분
6) 시퀀스 미완성도면 그리기(배점7점)
7)아날로그광전식분리형감지기공칭감시거리(배점6)
.10m~100m이고15m마다1개씩설치
8) 유도등3선식배선으로점멸기설치시점등기준(배점5점)
.자동화재탐지설비의발신기및감지기가작동될때
.비상경보설비의발신기가작동될때
.자동소화설비가작동될때
.방재업무를통제하는곳또는전기실의배전반에서 수동으로점등하는때
.상용전원의정전또는전원선이단선되는때
9) 종단저항 감시전류 동작전류 문제(배점4점)
.감시전류 24/11000+550+50=0.002068A
mA로 고치면 2.07mA
.동작전류(배선저항무시한다)
24/550=0.04363A mA로고치면43.63mA
10) 누전경보기문제(배점6점)
.60A
.과전류차단기 15A이하 배선용차단기20A이하
.ZCT용도 영상변류기(누설전류를검출)
11) 구분경보방식가닥수(배점13점)
.???
.수위실및상시근무자가없을때수신기설치장소
괸계인이쉽게접근할수있고관리가용한장소
.수신기설치된곳에비치해야하는것
경계구역일람도
12) 시퀀스 결서도문제(배점10점)
.Y결선 델타결선 1ㅡ5. 2ㅡ6. 3ㅡ4
.MC-1A 눌을시점등램프( R )
MC-2A 눌을시점등램프( G )
MC-3A 눌을시점등램프 ( Y )
.보조회로 THR 명칭 (열동계전기-b접점 과부하시 개로되어 전동기 소손방지)
13) 복도통로유도등설치기준(배점8점)
.구부러진모퉁이및보행거리20m이내마다설치
.바닥으로부터높이1m이하의위치에설치
.복도에설치할것
.바닥에설치시파괴되지아니하는강도의것으로할것
14) 비상방송설비설치기준(배점5점)
.실내:1W 이상 실외:3W이상
.3선식(공통선.업무용배선.긴급용배선)
.수평거리25m이하
.바닥으로부터0.8m이상1.5m이하
15) 지상6층지하2층연면적3500제곱 우선경보방식 특정소방대상물 화재시경보층(배점4점)
.2층발화: 지상2.3층
.지하1층발화: 지상1층.지하1.2층
16) 객석유도등 직선거리20M이다(배점4점)
.직선거리/4 -1 20/4-1=4개
카페 게시글
[요청] 자료요청
18년도4차 소방전기기사B형
다음검색
첫댓글 전동기 시간문제 분 절상안하고 소수점까지 구하면 틀린건가요??
원래 소수점 까지 구하는 겁니다.
186.67 분
공칭감시거리 이거아닌가요?
6번문제 시퀀스아닌가요?ㅎㅎ
안보여서요 배점은9점?
감사합니다
Thr은 명칭까지만 적으셔도 맞을셨을텐데 굳!
시퀀스 배점 7점입니다.