퍼센트 임피던스 강하는 2차측을 기준으로 해서 전압강하 값은 2차측의 전압강하가 되고..
임피던스 전압은 설명에 따르면
2차를 1차 임피던스로 환산하고
2차측을 단락하고 진행을 하던데
그럼 기존의 1차 임피던스 저항으로 인하여 저항값이 커지게 되는데 그럼 계산에 에러가 생기는 거 아닌가요??
그리고 1차측의 전압강하를 구하는데 왜 2차측을 단락하는지 모르겠습니다.
제 생각엔 1차 또는 2차 둘중 아무거나 기준을 잡고
1차측 기준이면 1차측 단락,
2차측 기준이면 2차측 단락을 통하여 계산하면
임피던스 전압의 값은 1차나 2차나 같은 값이 나오게 될 거 같은데 제 생각이 틀렸나용?
첫댓글 변압기 2차측을 단락시키는 것은 부하측을 단락시킨다는 의미입니다.
부하측이 변압기 2차측이므로 2차측을 단락시켜야 합니다.
회로에서 1차측을 단락시킨다면 2차측 임피던스는 고려되지 않기 때문에 결과값은 다르게 나옵니다.