간선에서 과전류 차단기 정격전류 구할때,
3Im+Ih or 2.5Ia 중 작은 값을 기준으로 선정하지 않습니까?
그 값을 초과하지 않는 정격전류 값중에서 가장 큰 값을 선정하는 것으로 알고 있는데
예를들면, 과전류 차단기 정격전류가 207A가 나오면 200A를 선정.
하지만, 정규반 간선 분기회로 챕터의 (나) 간선보호용 과전류 차단기의 시설에서 3번째 항에 이렇게 나와 있습니다.
'저압 옥내 간선을 보호하기 위하여 시설하는 과전류 차단기는 그 저압옥내간선의 허용전류 이하의 정격전류의 것이어야한다.
~~~블라블라~~~ 3Im+Ih or 2.5Ia 중 작은 값 ~~~~(간선의 허용전류가 100A를 초과하는 경우에 그 값이 정격에 해당하지 않으면 그 값의 바로 위의 정격을 사용할 수 있다.)
라고 나와있습니다. 괄호친 저 부분에서 의문이 드는 것이 간선의 허용전류입니다. (1)흔히 알고 있는 Ia를 뜻하는 것인지. 아니면
3Im+Ih or 2.5Ia 중 작은 값으로써 선정한 과전류 차단기의 전류를 뜻하는 것인지 모르겠습니다.
(2)위의 예와 같이 207A가 나왔을때, 207A가 정격에 해당하지 않아서 200A를 선정하는데, 이렇게 가능한 것이 저 마지막 괄호에 의한 것인가요? 그렇다면 100을 초과한다는 것은 207이 100을 초과하였기 때문인 것인지, Ia 값을 구해서 100을 초과하는지 따로 계산을 해야하는 것인가요?
(3)만약 저 괄호에 의한다면 100A를 넘지 않는 80A이런 값이라면 정격에 해당하지 않는 경우 어떠한 다른 조치가 취해지는지 궁금합니다.
첫댓글 1. 해당 내용은 간선의 허용전류입니다.
2. 해당 간선의 허용전류는 계산값이 실제 간선의 허용전류가 주어져야 합니다.
3. 해당 계산값보다 작은 정격을 선정하시면 됩니다.
* 간선의 허용전류가 100A가 넘을 때에는 계산된 값 보다 큰 정격을 사용할 수 있다라는 것이지
꼭 계산값 보다 큰 정격으로 쓰라는 것은 아닙니다.
감사합니다 !!