전기기사 과년도 2권 6회 10번 (3) 번에서는 차단기의 정격전류를 구할때68.61이 나와서 정격전류를 적용해서 400A로 답이 나왔는데 7회 1번 (2)에서는 왜 정격전류 표 적용을 안하고 그냥 답을 쓴건가요?
첫댓글 엔트에는 400[A]로 했는데 뒷장에 더 있는거 아닌가요?ㅎㅎ
찾아보니까 없드라구요ㅠㅠ정전님 감사합니다!!!
6회 10번 (3)는 VCB 차단기의 정격전류를 구하라 했으므로 VCB 차단기 정격전류를 적용하였습니다.7회 1번 (2)는 VCB라는 언급이 없고 단순히 차단기라 했으므로 VCB인지 ACB인지 알 수 없기에 정격전류 표를 적용하지 않았습니다.그리고 "전력왕 김정전"님께서 올려주신 엔트미디어 문제 사진에서는 VCB라는 언급을 했으므로 VCB 차단기 정격전류를 쓴 것 같습니다.
아..... 무릎을 탁치고 갑니다 감사합니다!! 문제 잘 읽고 풀어야겠네요
첫댓글 엔트에는 400[A]로 했는데 뒷장에 더 있는거 아닌가요?ㅎㅎ
찾아보니까 없드라구요ㅠㅠ
정전님 감사합니다!!!
6회 10번 (3)는 VCB 차단기의 정격전류를 구하라 했으므로 VCB 차단기 정격전류를 적용하였습니다.
7회 1번 (2)는 VCB라는 언급이 없고 단순히 차단기라 했으므로 VCB인지 ACB인지 알 수 없기에 정격전류 표를 적용하지 않았습니다.
그리고 "전력왕 김정전"님께서 올려주신 엔트미디어 문제 사진에서는 VCB라는 언급을 했으므로 VCB 차단기 정격전류를 쓴 것 같습니다.
아..... 무릎을 탁치고 갑니다 감사합니다!! 문제 잘 읽고 풀어야겠네요