단락전류 구할때 분모 전압에 220이 아닌 380을 적용하는 이유가 궁금합니다. 선간전압이라서??
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 3상에서 전력 P = 루트 3 * 선간전압 * 선전류 입니다 만약 상전압, 상전류가 들어갈 경우 루트 3이 아닌 3을 곱해줍니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
3상에서 전력 P = 루트 3 * 선간전압 * 선전류 입니다
만약 상전압, 상전류가 들어갈 경우 루트 3이 아닌 3을 곱해줍니다.