(2006년 3회 13번) 사무실로 사용하는 건물에 단상 3선식 110/220[V]를 채용하고 변압기로~ (생략)
[표4] 간선의 수용률 : 사무실 70%
(주) 전등 및 소형 전기기계 기구의 용량 합계가 10[KVA]를 초과하는 것은 그 초과 용량에 대해서는 표의 수용률을
적용할 수 있다.
(1)간선으로 사용하는 전선(동도체)의 단면적은 몇 [mm2]인가?
해1)
전압강하 e = 110*0.03 = 3.3
A선 전류 I = 6050/110 = 55
B선 전류 I = 5300/110 = 48.18 이므로
전류는 A선 전류가 B선보다 크므로 A선 전류 55A를 기준으로 하면
전선 단면적 A = 17.8LI/1000e = (17.8*60*55)/(1000*3.3) = 17.8 mm
답) 전선의 굵기 25 [mm2] 선정
해2)
[표4] 간선의 수용률의 사무실 70% 를 적용해서
총 부하 11350 [VA] = 11.35[KVA}
상정부하 = 10+(1.35*0.7) = 10.945 [KVA} = 10945 [VA]
I = 10945/220 = 49.75 [A]
A = (35.6*60*49.75)/(1000*220*0.03) = 16.1 [mm2] -> 단상 2선식 공식 적용
답) 전선의 굵기 25 [mm2] 선정
첫댓글 많이 답을 하신것을 고르는게 낫지 않을까요
전 해설 1번을 추천 합니다.
그리고 1번 처럼 A와 B전류를 구해서 큰값을 기준 하시면 됍니다.
2번 처럼 복잡하게 할 필요가 없음
해1)로 배웠는데 해2)는 시험채점관 경력이 있다는 학원강사님의 풀이라서 갈등입니다.
이번방법 첨보는데 다산에듀는 1번ㅂㅇ법아닌가요 ?
머가 맞지 ㅜ