K |
열관류율 ( kcal/㎡·h·℃) |
SH |
Sensible Heat gain (kcal/h·인) |
A |
Wall / Roof / Glass /Partitions 등의 면적 (㎡) |
LH |
Latent Heat gain (kcal/h·인) |
CLTD |
Cooling Load Temperature Difference (℃) |
TD |
Temperature Difference (℃) |
SC |
Shading Coefficient |
W |
Wattage (W) |
SCL |
Solar Cooling Load (kcal/h·㎡) |
BF |
Ballast Factor |
CLF |
Cooling Load Factor |
No |
사람수 |
2) 계산식
구 분 |
계 산 식 |
비 고 |
External Roof |
Q = K ×A ×CLTD |
Roof Type : Table 8.4 CLTD : Table 8.2 |
Wall |
Q = K ×A ×CLTD |
Wall Type : Table 8.6 CLTD : Table 8.3 |
Glass Conduction |
Q = K ×A ×CLTD |
CLTD : Table 8.7 |
Glas Solar |
Q = A ×SC ×SCL |
Zone Type : Table 8.8 SCL : Table 8.9 Shaded Area : Table 8.16 |
Partitions |
Q = K ×A ×TD |
|
Internal Lights |
Q = 0.86 ×W ×BF ×CLF |
Zone Type : Table 8.8 CLF : Table 8.17 |
People |
Qs = No. ×SH ×CLF Ql = No. ×LH ×CLF |
Zone Type : Table 8.8 CLF : Table 8.19 |
Equipments |
Qs = Heat gain ×CLF Ql = Heat gain |
Zone Type : Table 8.8 CLF : Table 8.20 |
Infiltertion |
Qs = 1.2 ×0.24 ×CMH ×△t Ql = 1.2 ×597.5 ×CMH ×△w |
△t : 실내외 온도차(℃) △w : 실내외 절대습도차 (kg/kg') |
3-2. Roof / Wall의 냉방부하 계산
1) 계산식
Q = K × A × CLTD
K : 열관류율 ( kcal/㎡·h·℃)
A : Wall / Roof 의 면적 (㎡)
CLTD : Cooling Load Temperature Difference (℃)
2) CLTD 값의 선정 (Table 8.2, 8.3)
선정시 참고 DATA |
보 정 계 산 식 |
1. Roof / Wall No (Table 8.4, 8.6) ·주재료의 종류 ·부재료의 종류 (Wall only) ·Mass location (per insulation) ·Ceiling의 유무 (Roof only) ·열관류율값 2. CLTD값 선정 (Table 8.2, 8.3) ·위도에 따른 값을 표에서 보간법 이용 선정 (또는 ASHRAE 제공 Software로 계산) 3. CLTD값의 보정 (우측 식) ·실내외 설계 온도 및 일교차에 따라 보정 |
CLTD corr = CLTD + (25.56 - Tr) + (Tm - 29.44) Tm = To - Daily Range / 2 Tr = 실내 설계온도 (℃ DB) To = 외기 설계온도 (℃ DB) |
3) Table 8.4 Roof Classifications for use with table 8.2
Mass Location |
Ceiling 유무 |
열관류율 (kcal/㎡·h·℃) |
Wood 1 in |
H.W.Conc. 2 in |
Steel Deck |
Attic-ceiling Combination |
Mass inside
the insulation |
무 |
0.489 이상 0.488 ∼ 0.245 0.244 ∼ 0.196 |
- - - |
2 4 5 |
- - - |
- - - |
유 |
0.977 이상 0.976 ∼ 0.489 0.488 ∼ 0.245 0.244 ∼ 0.196 |
- - - - |
5 8 13 14 |
- - - - |
- - - - | |
Mass evenly placed |
무 |
0.977 이상 0.976 ∼ 0.326 0.325 ∼ 0.245 0.244 ∼ 0.196 |
1 2 4 4 |
2 - - - |
1 1 2 2 |
1 2 2 4 |
유 |
0.977 이상 0.976 ∼ 0.489 0.488 ∼ 0.326 0.325 ∼ 0.245 0.244 ∼ 0.196 0.195 ∼ 0.163 |
- 4 5 9 10 10 |
3 - - - - - |
1 1 2 2 4 - |
- - - - - - | |
Mass outside the insulation |
무 |
0.977 이상 0.976 ∼ 0.489 0.488 ∼ 0.326 0.325 ∼ 0.196 |
- - - - |
2 3 4 5 |
- - - - |
- - - - |
유 |
0.489 이상 0.488 ∼ 0.326 0.325 ∼ 0.245 |
- - - |
3 4 5 |
- - - |
- - - |
4) Table 8.6 Wall types for use with table 8.3
Principal Material |
Mass Location |
Secondary Material |
열관류율에 따른 Wall No. |
비 고 | |||||
0.751 ∼ 0.630 |
0.629 ∼ 0.542 |
0.541 ∼ 0.454 |
0.453 ∼ 0.382 |
0.381 ∼ 0.325 |
0.324 ∼ 0.279 | ||||
A1, |
Inside insulation |
Face Brick |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
10 |
|
1in stucco |
Evenly Distributed |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
2 1 |
2 1 |
|
|
Outside insulation |
Face Brick |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
A2, 4in Face Brick |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
6 6 13 |
6 6 13 |
6 6 14 |
6 6 14 |
10 6 - |
10 10 - |
|
|
Evenly Distributed |
Face Brick |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
- |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
5 4 12 |
5 5 12 |
5 5 12 |
5 5 12 |
5 5 - |
5 5 - |
|
B7, |
Inside insulation |
Face Brick |
6 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
1in Wood |
Evenly Distributed |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
2 1 |
2 2 |
2 2 |
2 2 |
2 2 |
2 2 |
|
|
Outside insulation |
Face Brick |
5 |
5 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
B10, |
Inside insulation |
Face Brick |
11 |
16 |
16 |
16 |
16 |
- |
|
2in Wood |
Evenly Distributed |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
5 4 |
5 5 |
5 5 |
|
|
Outside insulation |
Face Brick |
10 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
|
B9, 4in Wood |
Evenly Distributed |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
11 |
16 |
16 |
- |
- |
- |
|
C1, 4in Clay |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
5 5 |
5 5 |
5 5 |
5 5 |
10 5 |
10 6 |
|
Tile |
Evenly Distributed |
Face Brick |
11 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
4 2 11 |
5 2 11 |
5 2 11 |
5 4 11 |
5 4 11 |
5 4 15 |
|
C2, 4in L.W Concrete |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
4 2 11 |
4 2 11 |
4 2 11 |
4 2 11 |
4 2 12 |
5 4 12 |
|
Block |
Evenly Distributed |
Face Brick |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
2 2 10 |
2 2 10 |
4 2 10 |
4 2 10 |
4 2 10 |
4 2 10 |
|
C3, 4in H.W Concrete |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
5 3 13 |
5 3 13 |
5 3 13 |
5 3 13 |
5 4 13 |
5 4 13 |
|
Bolck |
Evenly Distributed |
Face Brick |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
2 2 10 |
4 2 10 |
4 2 10 |
4 2 10 |
4 2 11 |
4 4 11 |
|
Principal Material |
Mass Location |
Secondary Material |
열관류율에 따른 Wall No. |
비 고 | |||||
0.751 ∼ 0.630 |
0.629 ∼ 0.542 |
0.541 ∼ 0.454 |
0.453 ∼ 0.382 |
0.381 ∼ 0.325 |
0.324 ∼ 0.279 | ||||
C4, 4in Common |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
11 6 |
11 6 |
11 6 |
11 6 |
11 6 |
11 10 |
|
Brick |
Evenly Distributed |
Face Brick |
16 |
16 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
5 5 12 |
5 5 16 |
5 5 16 |
10 5 - |
10 5 - |
10 5 - |
|
C5, 4in H.W Concrete |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
7 6 13 |
7 6 13 |
7 6 14 |
11 7 14 |
11 7 - |
11 7 - |
|
|
Evenly Distributed |
Face Brick |
16 |
- |
16 |
- |
16 |
- |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
6 4 12 |
6 4 12 |
6 4 12 |
6 5 12 |
10 5 - |
10 5 - |
|
C6, 8in Clay |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
16 11 |
- 12 |
- 12 |
- 12 |
- 12 |
- - |
|
Tile |
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
11 11 |
16 11 |
16 11 |
16 11 |
- 11 |
- 16 |
|
C7, 8in L.W |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
10 5 |
10 5 |
10 5 |
10 6 |
10 10 |
11 10 |
|
Concrete |
Evenly Distributed |
Face Brick |
16 |
15 |
16 |
16 |
- |
- |
|
Block |
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
5 5 16 |
10 5 16 |
10 5 16 |
10 5 16 |
10 5 16 |
10 9 16 |
|
C8, 8in H.W |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
11 6 |
11 6 |
11 6 |
11 11 |
11 11 |
12 11 |
|
Concrete |
Evenly Distributed |
Face Brick |
16 |
16 |
- |
- |
- |
- |
|
Block |
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
10 5 |
10 5 |
10 5 |
10 5 |
11 10 |
11 10 |
|
C17, 8in L.W Concrete |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
- - - |
- - - |
4 4 16 |
4 4 16 |
9 5 - |
10 9 - |
|
Block (filled) |
Evenly Distributed |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
- - - |
- - - |
4 2 10 |
4 4 15 |
- - 15 |
- - 16 |
|
|
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
- - - |
- - - |
4 4 15 |
9 4 15 |
9 5 15 |
10 9 - |
|
C18, 8in H.W |
Inside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding |
11 10 |
11 11 |
11 11 |
11 11 |
12 11 |
16 11 |
|
Common Block (filled) |
Outside insulation |
Stucco/Plaster Steel/L.W sliding Face Brick |
10 6 16 |
10 6 - |
11 10 - |
11 10 - |
11 10 - |
16 10 - |
|
3-3. Glass의 냉방부하 계산
1) 계산식
Qcond = K × A × CLTD
Qrad = A × SC × SCL
K : 열관류율 ( kcal/㎡·h·℃)
A : Glass 의 면적 (㎡)
CLTD : Cooling Load Temperature Difference (℃)
SCL : Solar Cooling Load (kcal/h·㎡)
SC : Shading Coefficient
2) CLTD 값의 선정 (Table 8.7)
|
Solar time (h) |
비 고 | ||||||||||||
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | ||
CLTD (℃) |
0 |
1.1 |
2.2 |
3.9 |
5.0 |
6.7 |
7.2 |
7.8 |
7.8 |
7.2 |
6.7 |
7.1 |
4.4 |
|
☞ 1. 실내외 온도에 대한 보정은 Wall / Roof 계산시와 동일 적용
3) SCL 값의 선정 (Table 8.9)
선 정 순 서 |
보 정 계 산 식 |
1. ZONE Type 선정 (Table 8.8) ·ZONE Parameters (6개) ·실의 위치 (단층, 복층-1층, 최상층, 중간층) 2. SCL값 선정 (Table 8.9) ·위도에 따른 값을 표에서 보간법이용 선정 (또는 ASHRAE 제공 Software로 계산) |
온도에 의한 보정 없음 |
4) Table 8.8 Zone Types for use with SCL
Zone Parameters |
단층 건물 |
복 층 건 물 | |||||||
외벽수 |
Mid-Floor Type |
Ceiling |
Floor covering |
Partition Type |
Inside Shading |
최상층 |
1층 |
중간층 | |
1,2 |
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
A |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Conc.Block |
○ |
B |
B |
B |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Conc.Block |
△ |
B |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
C |
C |
D |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Conc.Block |
○ |
C |
C |
D |
D |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Conc.Block |
△ |
D |
C |
D |
D |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Gypsum |
- |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Conc.Block |
○ |
B |
A |
C |
C |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Conc.Block |
△ |
B |
A |
C |
C |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
A |
C |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
A |
D |
C |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Conc.Block |
○ |
C |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Conc.Block |
△ |
D |
B |
D |
C |
Zone Parameters |
단층 건물 |
복 층 건 물 | |||||||
외벽수 |
Mid-Floor Type |
Ceiling |
Floor covering |
Partition Type |
Inside Shading |
최상층 |
1층 |
중간층 | |
1,2 |
1in wood |
- |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
A |
A |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
A |
B |
A |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Conc.Block |
○ |
B |
A |
B |
B |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Conc.Block |
△ |
B |
A |
C |
B |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
A |
B |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
A |
C |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Conc.Block |
○ |
C |
A |
C |
B |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Conc.Block |
△ |
D |
A |
D |
B |
3 |
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
A |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Conc.Block |
○ |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Conc.Block |
△ |
B |
B |
B |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
C |
C |
D |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Conc.Block |
○ |
B |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Conc.Block |
△ |
C |
C |
C |
D |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Gypsum |
- |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Conc.Block |
○ |
A |
A |
B |
C |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Conc.Block |
△ |
B |
A |
C |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
A |
C |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
A |
C |
C |
|
2.5inc onc. |
× |
Vinyl |
Conc.Block |
○ |
B |
A |
C |
B |
|
2.5in concr. |
× |
Vinyl |
Conc.Block |
△ |
C |
B |
C |
C |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
A |
A |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
A |
B |
A |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Conc.Block |
○ |
A |
A |
B |
A |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Conc.Block |
△ |
B |
A |
C |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
A |
B |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
A |
C |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Conc.Block |
○ |
B |
A |
C |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Conc.Block |
△ |
C |
A |
D |
A |
4 |
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
A |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
B |
B |
B |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
○ |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
B |
C |
C |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
A |
B |
B |
|
2.5in conc. |
× |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
A |
B |
B |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Gypsum |
○ |
A |
A |
A |
A |
|
1in wood |
- |
Carpet |
Gypsum |
△ |
A |
A |
A |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Gypsum |
○ |
B |
A |
B |
A |
|
1in wood |
- |
Vinyl |
Gypsum |
△ |
C |
A |
C |
A |
☞ 1. Inside Shading의 ○는 Full Shading, △는 Shading이 half to none임.
5) Projection 의 Shadow length 계산법
계산 조건 |
|
Surface Azimuth (ψ) |
N NE E SE S SW W NW 180。 -135。 -90。 -45。 0 45。 90。 135。 |
Solar Declination (δ) |
20.6 (북반구, 7월 21일) |
Latitude (L) |
적용 지역의 위도 (。N) |
Hour (H) |
0.25 × l(12 - 적용 Solar time)l × 60 |
Projection Width (Pv) Projection Height (P) |
Side fin 의 길이 (m) Overhange 의 길이 (m) |
계산 적용식 |
|
Solar Altitude (β) |
β = sin-1(cosL × cosδ× cosH + sinL × sinδ) |
Solar Azimuth (φ) |
φ = cos-1{(sinβ × sinL - sinδ) / (cosβ × cosL)} |
Solar Surface Azimuth (γ) |
γ = φ - ψ |
Profile Angle (Ω) |
Ω = tan-1(tanβ / cosγ) |
Shadow Width (Sw) |
Sw = Pv × ltanγl (단, 90 < γ < 270 이면, All shading) |
Shadow Height (Sh) |
Sh = P × tanΩ |
6) Projection 의 Shadow length를 표로 찾는법
선정시 적용 Data |
계 산 방 법 |
·적용할 위치의 위도 (。N) ·Solar time, Month, 방위 ·P, Pv의 길이 (m) |
Table 8.16, Fig 8.3을 참조하여 Sw/Pv, Sh/P값에 Pv, P를 대입하여 계산한다 |
3-4. Internal 냉방부하 계산
1) 계산식
Lights Q = 0.86 × W × BF × CLF
People Qs = No. × SH × CLF
Ql = No. × LH × CLF
Equipments Qs = Heat gain × CLF
Ql = Heat gain
W : Wattage (W)
BF : Ballast Factor
No. : 사람수
SH : Sensible Heat gain (kcal/h·인)
LH : Latent Heat gain (kcal/h·인)
2) Zone type & CLF 값 적용
구 분 |
ZONE TYPE |
CLF |
예 외 적 용 |
Lights |
Table 8.8 |
Table 8.17 |
전등이 켜져 있을때만 냉방하는 경우는 CLF값을 1로 적용 |
People |
Table 8.8 |
Table 8.19 |
24h 냉방하지 않는 경우 또는 극장, 관람시설등 사람밀도가 큰 실의 경우는 CLF값을 1로 적용 |
Equipments |
Table 8.8 |
Table 8.19, 8.20 |
24h 냉방하지 않는 경우는 CLF값을 1로 적용 |
3-5. Infitration의 냉방부하 계산
1) 계산식
Qs = 1.2 × 0.24 × CMH × △t
Ql = 1.2 × 597.5 × CMH × △w
1.2 : 공기의 비중 (kg/㎥)
0.24 : 공기의 정압비열 (kcal/kg·℃)
CMH : 풍량 (㎥/h)
△t : 실내외 설계조건의 건구온도차 (℃)
597.5: 공기의 증발잠열 (kcal/kg)
△w : 실내외 설계조건의 절대습도차 (kg/kg')
3-6. Partitions의 냉방부하 계산
1) 계산식
q = K × A × TD
K : 열관류율 (kcal/㎡·h·℃)
A : Partitions 의 면적 (㎡)
TD : Temperature Difference (℃)
4-1. 용어 정의
K : 열관류율 ( kcal/㎡·h·℃)
A : Wall / Roof / Glass / Partitions 등의 면적 (㎡)
ti : 실내 설계 온도 (℃ DB)
to : 실외 설계 온도 (℃ DB)
TD : Temperature Difference (℃)
4-2. 계산식
구 분 |
계 산 식 |
비 고 |
Roof, Wall, Glass |
Q = K × A × (ti - to) |
|
Partitions |
Q = K × A × TD |
실내온도와 지중벽, 지중바닥, 비난방지역과의 온도차 |
Infiltertion |
Q = 1.3 × 0.24 × CMH × (ti - to) |
|
1) Cooling and Heating Load Calculation Manual (Second Edition),
- Faye C. McQuiston & Jeffrey D. Spritler, ASHRAE
2) ASHRAE Fundamentals (1993년), Chapter 27, Fenestration
·CLTD/CLF Method 와 CLTD/SCL/CLF Method 의 차이점 비교
·CLTD for Roof - 37。N (Table 8.2)
·CLTD for Wall - 37。N (Table 8.3)
·Solar Cooling Load for Sunlit Glass - 37。N (Table 8.9)
·Shadow Lengths and Widths for Building Exterior Projections - 37。N (Table 8.16)