★ 검측업무
1. 110층 내주부 천장슬라브 매입배관 17일토요일 20시 완 : 자체검측실시
2. 오피스텔2공구 세대매입배관 검측
* 53층 10호세대 매입배관 검측
- 참석자 : 이정로과장, 안종완작업팀장,안상준, 김오균, 조동희
- 결과 : 조건부 적합
- 조건부사항 :
º 주방 Area : Dwg'확정되지 않아 추후 재 확인 하기로 함
º 욕실,세면장,화장실 : Dwg'변경예정으로 추후 재 검측하기로 함
- 결론 : 작업팀장 현장사항 정확히 파악하고있으며, 10호 샘플세대 이외 세대도 같은 Quality 작업됨.
입선 검측시 재 검사되므로 53층 pass 함
3. 호텔3공구 : 객실배관 검측
* 검측구간 : 93층 "세대 와 세대"사이 벽체배관 취부검측
* 세대내 벽체배관,천장배관 및 입선 & 기구box취부 별도검측예정
* 1호,20호, 코너세대, Tower Lift 구간 제외 (건축미비 됨)
* 결과 : pass
* 검측item:
- 전열(상시콘센트): Bad side 용 , IPAD용 ,MINI BAR용, 셋톱박스 용, 청소용
- 전열(한시콘센트): 게스트아울렛용USB(충전용), 커피포트용, TV용, Wall Sconce(벽등), Linear LED, 드레서거울간접 LED
★ 인수검사
* 링 터미널(70SQ*10mm) 50AEA : 3공구 용접기 판넬접속 용
* VCTF(2.5SQ*3C) 상진전선 300m : 110층이상 가설용 전등용
* 동관단자 (UL,1H,240SQ*12mm) 10ea 외 4종130ea : 59층 기계실 mcc판넬 접속 용
* 노말밴드(54) 10ea : 59층 기계실 용
* 커플링 (54) 10ea : 59층 기계실 용
* Cable tray 300*100 210m : 76층~86층 설치 용
사진별첨