제 답안이 정답 아니므로 참고만 하십시요. 문제 배점은 복원 완료
1번 유량 및 직경문제 (7점)
13.33
23.33
40
53.33
63.33
10
16.67
2번 ABCD 유속 마찰손실 직경문제 (8점)
0.93 유속
3.53 마찰손실
200mm 직경
4.65m 마찰손실
3번 냉각탑용량 (9점)
2228.57L/min
17.49m
9.79kW
4번 냉방부하 (11점)
중간온도 30도 온도차 4
총부하 14700.06W
5번 감압변온도밸브 200->35kPa (7점)
3, 5
1
4, 2
6번 유효흡입3미터 탱크높이 (5점)
5.19m
7번 외기, 급기 습도검출기 그리기 (5점)
좌측 하단 외기
우측 하단 급기
8번 냉방프로세스 문제 (12점)
예냉출구 온도 엔탈피
22.53 / 63.66
혼합온도 혼합엔탈피
25.88 / 57.81
전송풍량
4158.42kg/h
냉각코일출구 온도 엔탈피
11.25 / 31.91
외기부하
7.2kW
냉각코일부하
29.92kW
9번 배관부속품 규격 갯수산정 ( 8점 )
글로브밸브 40×40 1개
게이트밸브 40×40 2개
2방변밸브 32×25×32 1개
유니온 40×40 5
스트레이너 40×40 1개
레듀사 40×32 2개
티 40×40×40 2개
엘보 40×40 2개
10번 열관류율 내표면온도 (6점)
0.5W/m2k
18.13도
11번 화장실 똥통그리기 12점
12번 필터 포집효율 (5점)
72.7%
13번 아파트 인입관경선정 (5점)
20mm 2개
15mm 1개
20mm 2개
동시사용 40%
(2+1+2)×10세대×0.4 = 20
65mm 선정
여러사람들의 문제 복원이랑 같이 참고하세요
배점은 완벽하고 답안은 확실하진 않습니다
본인이 작성한것이 아니고 오픈톡방이랑 여러곳에서 정보를 모아서 만든것으로 알고있습니다
첫댓글 감사합니다.
유익한 정보가 되셨길 바랍니다 ㅎㅎ
9번에 규격쓸때 같은 관경도 40×40 이렇게 써야 하나요? 40a하나쓰면 틀리나요?
동경은 저도 하나만썻고 이경만 40x32 이런식으로 작성했어요 뭐가 아마 그것때문에 틀렸다고 하지는 않을거같아요
11번 화장실 똥통그리기..에서 빵 터졌습니다 ㅋㅋㅋ
수고하셨습니다~
감사합니다 ㅎㅎㅎ
실내온도 18.125라고 나왔는데 18.12 적었는데 틀렸을려나요?? k값이 아주 엄밀하게 적으면 5.001뭐 이런식으로 나오는거 같아서 무슨정신이었는지 반올림을 안하고 18.12.로 적었는데..ㅜ
괜찮을까요??
살짝 감점이 있을수도 있겠으나
잘모르겠습니다... 애매한 부분은 기다리는게 답일거같아요
내가 채점관이라면 감점 없고 정답 처리합니다.
근데...전체점수가 60점 한참 미달이면 감점~~!
55점 정도면 정답처리후 합격처리~~! 꿈보다 해몽~!@
급기 습도검출기는 휀뒤에 설치 했는데 외기 습도 검출기를 외기댐퍼 뒤에 설치 했습니다.부분 점수라도 줄까요?
아마 2개중에 하나만 맞게 그렸으면 부분점수 주지않을까요??