개폐서지가 무부하 개로시 max라고 알고 있는데요
무부하면 전류가 안 흐른다는 뜻인데 개로시 큰 서지가 생길 이유가 있나요?
오히려 부하측 쇼트시에 큰 전류가 흐르는 상태에서 큰 서지지가 생기지 않을까요?
공부하다가 궁금해서 질문해봅니다ㅜㅜ
다음 카페의 ie10 이하 브라우저 지원이 종료됩니다. 원활한 카페 이용을 위해 사용 중인 브라우저를 업데이트 해주세요.
다시보지않기
Daum
|
카페
|
테이블
|
메일
|
즐겨찾는 카페
로그인
카페앱 설치
https://cafe.daum.net/skilldadan
최신글 보기
|
인기글 보기
|
이미지 보기
|
동영상 보기
검색
검색
카페정보
전기기사 한번에 합격하기
플래티넘 (공개)
카페지기
부재중
회원수
103,668
방문수
46
카페앱수
1,119
카페 전체 메뉴
▲
카페 게시글
목록
이전글
다음글
답글
수정
삭제
스팸처리
[필기] 타교재 질문
최대 개폐서지 질문
60점맞을예정
추천 0
조회 178
20.03.07 11:53
댓글
1
북마크
번역하기
공유하기
기능 더보기
게시글 본문내용
다음검색
댓글
1
추천해요
0
스크랩
0
댓글
시나브로^^
20.03.09 10:59
첫댓글
부하는 대부분 L 지상전류 입니다.
무부하시는 대지정전용량에 의한 충전전류입니다.
충전전류를 개로할 때 서지가 가장 크게 됩니다.