단상 변압기 3대 이용하여 와이델타결선시 중성선을 연결하면 한대 고장시 역V 결선되어 과부하로 인해 소손될 수 있다는 설명을 듣고 질문이 생겼습니다.1)그렇다면 역V결선을 해도 되는 경우는 언제인 것인가요?2)중성선을 연결하지 않았을때 한대 고장시면 그대로 변압을 중지하게 되는 것인가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 1. 역 v결선 자체가 안되는 것이 아니라, 3대로 공급을 하다가 2대로 공급을 하게 되면 2대의 변압기가 과부하 걸릴 가능성이 크기 때문에...과부하의 우려로 인해 역v결선 되는것이 바람직 하지 않습니다. 다만, 과부하의 우려가 없다면 역v결선해도 됩니다. 2) 1차에서 전원이 공급되고, 부하가 연결되면, 어떠한 형태로든 변압기는 운전을 하게 됩니다.
감사합니다!
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
1. 역 v결선 자체가 안되는 것이 아니라,
3대로 공급을 하다가 2대로 공급을 하게 되면
2대의 변압기가 과부하 걸릴 가능성이 크기 때문에...
과부하의 우려로 인해 역v결선 되는것이 바람직 하지 않습니다.
다만, 과부하의 우려가 없다면 역v결선해도 됩니다.
2) 1차에서 전원이 공급되고, 부하가 연결되면,
어떠한 형태로든 변압기는 운전을 하게 됩니다.
감사합니다!