EOCR 내부 결선도를 보면 10번과 11번이 연결되어 있던데요, 배선시 외부적으로 결선을
안해도 상관 없는 지요??? 궁금 합니다, 선배님들 조언 부탁합니다.
첫댓글 10번과 11번이 내부에서 연결된겁니다.그러니까 둘중에 아무거나 공통으로 쓰시면 되고요, a접점 = 10, 5 or 11, 5. b접점 = 10, 4 or 11, 4 이렇게요10번을 공통으로 쓰셨으면 결선시 11번은 연결안하지요~~ 연결해도 동작엔 지장은 없겠네요~~
감사합니다, 도와주셔서 궁금증이 풀렸네요!!!!!
첫댓글 10번과 11번이 내부에서 연결된겁니다.
그러니까 둘중에 아무거나 공통으로 쓰시면 되고요, a접점 = 10, 5 or 11, 5. b접점 = 10, 4 or 11, 4 이렇게요
10번을 공통으로 쓰셨으면 결선시 11번은 연결안하지요~~ 연결해도 동작엔 지장은 없겠네요~~
감사합니다, 도와주셔서 궁금증이 풀렸네요!!!!!