72쪽 저압 옥상전선로의 전선이 접근 또는 교차하는 경우 이격거리에서
구분이 되어있는게 (1)에서 저고압특고압 옥측전선은 이격거리가 1m이고
(2)에서 괄호 안에 전선이 고압 특고압 절연전선, 케이블은 이격거리가 0.3m라고 되어있습니다.
이 부분에서 저압 옥측전선도 절연전선이 가능하고 고압 특고압 옥측전선은 고압 특고압 케이블이 가능한거 아닌가요 ?
이격거리를 어떻게 구분해야 하나요 ㅠㅠ
첫댓글 p72. 해당 페이지 표의 (1)항"저압 옥상전선로의 전선"이 "저/고/특고압 옥측전선, 약전류전선 등"과 접근 교차하는 경우 1m"저압 옥상선선로의 전선"이 같은 건물 저압 옥상전선로의 전선, 저압 옥측전선, 다른 저압 옥상전선로 중 어느 전선이 "저압방호구에 넣은 절연전선, 고압/특고압 절연전선 또는 케이블"인 경우 0.3m라는 것입니다.
첫댓글 p72. 해당 페이지 표의 (1)항
"저압 옥상전선로의 전선"이 "저/고/특고압 옥측전선, 약전류전선 등"과 접근 교차하는 경우 1m
"저압 옥상선선로의 전선"이 같은 건물 저압 옥상전선로의 전선, 저압 옥측전선, 다른 저압 옥상전선로 중 어느 전선이 "저압방호구에 넣은 절연전선, 고압/특고압 절연전선 또는 케이블"인 경우 0.3m라는 것입니다.