문제풀이는 고장점까지의 단락전류를 구한 후이를 이용하여, 차단기의 단락전류 및 차단기의 단락용량을 구했는데,이렇게 하지 않고,차단기 기준의 합성 %Z를 구해서1차측 전압 154kV를 대입해서풀어도 되는지요 ?결과값은 동일하게 나옵니다만...문제에서 차단기를 통과하는 단락전류이므로변압기T2의 1차까지 연장된 합성 %Z=232[%]를 대입했습니다..아래 그림 참조...
상기는 교재의 문제 풀이 내용이고,아래는 제가 풀이한 과정과 결과값입니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 차단기의 위치가 변압기 1차측에 연결되어 있기 때문에 같은 값이 나오더라도 원칙적으로 변압기의 2차 임피던스는 고려하시면 안됩니다. 변압기의 2차 임피던스가 0이기 때문에 같아진 것이며, 교재의 방법처럼 계산해 주시길 권장합니다.
원장님 !감사합니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
차단기의 위치가 변압기 1차측에 연결되어 있기 때문에
같은 값이 나오더라도 원칙적으로 변압기의 2차 임피던스는 고려하시면 안됩니다.
변압기의 2차 임피던스가 0이기 때문에 같아진 것이며,
교재의 방법처럼 계산해 주시길 권장합니다.
원장님 !
감사합니다