(2)에서 차단기 정격전류는 계산 값이 116.22A가 나오니까 이거보다 낮은 정격인 100A로 선정해야하는거 아닌가용??
문제풀다가 항상 고민되는게 어떤 문제는 계산값이 나와도 정격으로 쓰고 어떤문제는 계산값을 쓰던데..;; 이문제는 특히 정격전류를 물어봤으니까 정격으로 써야하는거 아닌가요??ㅠㅠ
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 이 문제는 문제가 조금 부족한 듯 합니다. 말씀하신 것처럼...정격전류로 답을 해야 하나....과전류 차단기의 종류가 주어지지 않았습니다. 문제에서 주어진 3300V를 보면, 고압이므로 VCB 이상을 적용해야 할 듯한데, 말씀하신 100A 는 일반 과전류 차단기..퓨즈 등을 나타냅니다. 따라서 올바른 문제라면 차단기의 종류가 주어지고, 그에 따른 정격전류을 쓰는 것이 맞습니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
이 문제는 문제가 조금 부족한 듯 합니다.
말씀하신 것처럼...정격전류로 답을 해야 하나....
과전류 차단기의 종류가 주어지지 않았습니다.
문제에서 주어진 3300V를 보면, 고압이므로 VCB 이상을 적용해야 할 듯한데,
말씀하신 100A 는 일반 과전류 차단기..퓨즈 등을 나타냅니다.
따라서 올바른 문제라면 차단기의 종류가 주어지고, 그에 따른 정격전류을 쓰는 것이 맞습니다.