VCB와 ACB 수동작동법 |
---|
1) VCB를 수동으로 On, Off하는 방법은 다음과 같습니다. ① 수동Charg부(상기그림에서 5번)에 수동 Charging Handle을 꼽고 시계 방향으로 딸칵 소리가 날 때까지(약 45~48회)돌리면 V.C.B는 Discharge에서 Charge로 바뀝니다.(완전 Charge가 되면 공회전)
② 그런후에 Push On S/W(투입버튼: 상기그림에서 2번)를 누르면 V.C.B는 즉시 투입(On) 되며 On 표시로 바뀝니다.
③ 다시 Push Off S/W를(트립버튼: 상기그림에서 4번) 누르면 V.C.B는 즉시 개방(Off) 되며 Off 표시로 바뀝니다.
참고로 한전의 순간정전에 의하여 UVR이 동작해서 정전된후 다시 복귀하실때에는 VCB를 투입하시기전에 반드시 LBS가 투입되었는지 확인하여야 합니다. 일전의 사고예로 정전상태에서 경황이 없어 부하가 걸려있는 상태에서 VCB투입과 LBS투입을 반대로 하는바람이 LBS 폭발사고가 있었습니다.
[요약하면] 전원차단시 : VCB차단 -> LBS개방 전원복귀시 : LBS투입 -> VCB투입
2) ACB를 수동으로 On, Off하는 방법입니다. ① 수동 Charging Handle(ACB가운대 길쭉하게 되어서 홈에 들어가 있는 핸들)을 앞으로 7~8회 당기면 A.C.B는 Discharge에서 Charge로 바뀝니다.
② Push On S/W를 누르면 A.C.B는 즉시 투입(On) 되며 On 표시로 바뀝니다.
③ Push Off S/W를 누르면 A.C.B는 즉시 개방(Off) 되며 Off 표시로 바뀝니다. |
|