메인 덕트에서 분기된 덕트가 실 안으로 들어갔을때 분기되어진 곳 바로 vd를 설치해야하는지 실 안에 vd를 설치해야하는지 알고싶습니다.
첫댓글 분기되는 지점에 설치 하셔야 합니다.필히 점검구는 꼭 설치 되어야 합니다
분기 덕트에 VD를 설치하는 목적은 주 덕트에서 분기된 각각의 분기덕트의 풍량 바란스를 보기 위함 입니다.그래서 주덕트에서 떨어지면 후렉시블 연결관인 SPIN-IN부분에 와류가 발생 할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
도면에는 벽 통과 부분에 그려져있던데.. 분기지점에 설치하는 것이였네요.. 감사합니다~~~
첫댓글 분기되는 지점에 설치 하셔야 합니다.
필히 점검구는 꼭 설치 되어야 합니다
분기 덕트에 VD를 설치하는 목적은
주 덕트에서 분기된 각각의 분기덕트의 풍량 바란스를 보기 위함 입니다.
그래서 주덕트에서 떨어지면 후렉시블 연결관인 SPIN-IN부분에 와류가 발생 할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
도면에는 벽 통과 부분에 그려져있던데.. 분기지점에 설치하는 것이였네요.. 감사합니다~~~