[실기] 다산교재 이론서 00년 1회과년도 파선
배고파 추천 0 조회 231 13.04.14 15:18 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.04.15 12:12

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    문제에서 주어진 배선은 노출배선이 답입니다.

    문제의 특성상 목조주택이며....

    콘센트와 콘센트 사이에는 바닥으로 은폐한 배선을 시설할리가 없습니다.

    노출배선과 바닥은폐배선이 파선의 길이가 길고 짧아서 헷갈리시겠지만...

    이 문제에서의 답은 환경적인 요소를 고려했을 때 노출배선이 맞습니다.

    이재현원장님과도 얘기한 부분입니다.

  • 작성자 13.04.15 14:13

    목조주택- 콘센트 콘센트 사이라면 노출배선이 맞는거군요 감사합니다