서버(Sever) 랙 4대에다가 잡동사니, 그리고 제가 업무 볼 책상 정도를 집어 넣으려면 공간을 몇 평 정도로 할당받아야 할까요?
Reply
최소 6평은 필요합니다
서버랙 4개 , 통신랙 1개, 에어컨 3개, UPS 2대, UPS밧데리2대 운영하고 있네요
랙을 일렬로 5개 놓으셔야 해서 직사각형 형태입니다
정사각형으로 하시면 좀더 커야 겠지요
Reply
작업 공간도 확보 되어야 하고 따로 IT 비품 보관실이 없으시면 한켠에 비품 보관용 방이나 공간을 만드시는 게 좋습니다.
특히 작업 공간 확보가 랙 기준 앞뒤로 랙 사이즈의 2배이상 확보 되어야 합니다..
Reply
적정 사이즈를 요구하지 마시고
최소 2배정도는 더 요구하셔서 스페어파트, 에어컨이나 항온항습기, 전산 비품등 공간을 마련하시는 게 좋을 것 같습니다.
제 생각에 10~15평 정도가 적당할것 같습니다.
Reply
15평 정도면 향후 확장성과 UPS 및 항온 항습기 등등 시설 포함 했을때 적당한 사이즈일거 같습니다~
Reply
현재의 상황 뿐만 아니라 서버 장비들이 더 들어갈 경우도 생각하셔야 합니다.
딱 맞게 구성하시는 거 보다는 현재 필요한 크기의 120%정도는 확보하시는걸 추천드립니다.
Reply
위에 말씀하신대로 딱 서버랙 4대만 들어가는지 항온항습기, 할로겐 소화장비, 기타 전산팀 Storage 공간과 향후 확장성까지 고려하신다면 최소 10평에서~ 15평 내외가 필요하지 않을까 하네요.
Reply
냉방시스템, 통신 회선랙, 책상, 수납장, 소화장비, IT작업 공간 (신규서버 까대기 외) 15평 정도면 어떨까요?
Reply
렉을 4개 붙인다 가정하고...가로로는 바닥에 억세스플로어 하나에 60cm 니 240 여유있게 4칸(240) 정도 더 총 480
세로로는 렉 앞뒤문 열어야 되니 뒷면 한칸 앞면 두칸 이상 책상도 놔야하니 두 칸 더 추가...총 6칸 360
규모로 봐서는 항온항습기는 배치안할거 같고..천장형 에어컨이면 공간낭비 안할테고..
4.8 * 3.6 = 17.28
17.28 ÷ 3.3 = 5.236
대략 6평정도 되겠네요. 앞으로 추가해야 할 렉이나 전산업무 특성상 창고처럼 PC나 노트북 프린터 등등
기타 전산기기들을 쌓아두게 되실거니 평수를 더 할당받을수 있으시면 좀 더 넓은 공간으로 요청하세요.
Reply
ioi님이 계산 잘 해주셨는데 4개면 일렬배치할텐데 앞뒤로 여유있게 공간 빼셔야 합니다. 안그러면 작업할 때 고생합니다. 최소 2칸 120cm씩 확보 추천.