지금 1선에 흐르는 이라고했는데, 3상 무부하 충전전류는? 이나 3상충전전류는? 이라고 묻더라도 3상에서는 전력빼곤 1상분만 이야기하니, x3을 해주지 않는게 맞는것인가요??
첫댓글 3Cm에서의 3을 말씀하시는 것이라면, 상호 정전용량 Cm은 전선로 자체에서 3선에의한 서로의 영향으로 발생하는 것이므로 3배를 해주는 것입니다.무부하 충전전류 자체는 1선에 흐르는 값으로 구하는게 맞습니다.
상호에서 3이아닌, 말그대로 3선분을 구하라고하면 그래도식은 동일할까요?? ( Cs가 이미 3Cs니까..? )가끔 2회선의 충전전류를 구하라 에선 x2가되던데 문제에서 3선분을 구하라는 늬앙스로물으면 x3이되야하는건지 의문이들어서요!!!
@티모대위 3상에서 전류를 나타낼 때에는 1선의 전류 또는 1상의 전류를 나타냅니다.(보통 문제에서 3선의 전류를 구하라라는 조건은 주어지지 않습니다. 불평형 전류라면 3선에 흐르는 전류의 총합을 구하라 라는 식으로 명백하게 3선의 전류를 모두 합해야 하는 조건이 주어집니다.)예를들어 전압에서는Y결선에서 상전압이 220[V]일 때 3상이라고 3상전압 V = 220*3 = 660[V]라고 표현하지 않습니다. 220[V]의 3상이라고 표현합니다전류도 동일합니다.
@우춘 바쁜아침부터 좋은답변감사합니다..충전전류문제에서 주의할점은 2회선, 상전압, 작용정전용량이겠군요고맙습니다!!!!
첫댓글 3Cm에서의 3을 말씀하시는 것이라면,
상호 정전용량 Cm은 전선로 자체에서 3선에의한 서로의 영향으로 발생하는 것이므로 3배를 해주는 것입니다.
무부하 충전전류 자체는 1선에 흐르는 값으로 구하는게 맞습니다.
상호에서 3이아닌, 말그대로 3선분을 구하라고하면 그래도식은 동일할까요?? ( Cs가 이미 3Cs니까..? )
가끔 2회선의 충전전류를 구하라 에선 x2가되던데 문제에서 3선분을 구하라는 늬앙스로물으면 x3이되야하는건지 의문이들어서요!!!
@티모대위 3상에서 전류를 나타낼 때에는 1선의 전류 또는 1상의 전류를 나타냅니다.
(보통 문제에서 3선의 전류를 구하라라는 조건은 주어지지 않습니다. 불평형 전류라면 3선에 흐르는 전류의 총합을 구하라 라는 식으로 명백하게 3선의 전류를 모두 합해야 하는 조건이 주어집니다.)
예를들어 전압에서는Y결선에서 상전압이 220[V]일 때 3상이라고
3상전압 V = 220*3 = 660[V]라고 표현하지 않습니다. 220[V]의 3상이라고 표현합니다
전류도 동일합니다.
@우춘 바쁜아침부터 좋은답변감사합니다..
충전전류문제에서 주의할점은 2회선, 상전압, 작용정전용량이겠군요
고맙습니다!!!!