[실기] 다산교재 기출문제집 차단기 단락전류, 용량선정 (2권 53p)
베이비몽몽 추천 0 조회 1,697 19.03.23 22:52 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.03.23 23:20

    첫댓글 이렇게 구해보세요 차단기 에서 바라본 단락회로를 그려보시면 이해가 될듯합니다

  • 작성자 19.03.23 23:29

    감사합니다!

  • 19.03.23 23:21

    정격이냐 단락이냐는 확실히 구분하셔야 합니다 차단기 문제에 핵심 포인트입니다

  • 작성자 19.03.23 23:30

    정격차단용량 / 단락용량 이렇게 구분하면 되나요?

  • 19.03.23 23:39

    @베이비몽몽 문제에서 정격차단전류 안주어지면 단락전류 대신쓰는 것으로 알고 있습니다

  • 19.03.24 01:04

    교재처럼 전류분배법칙으로 풀어야되요.

  • 19.03.24 00:03

    사고점에서 발전기 쪽으로 단락전류가 갈때 분기점에서 나누어 지므로 전류는 임피던스에 반비례 / 발전기쪽 전류는
    단락전류* 조상기임피던스(260)/ 발전기 임피던스+ 조상기 임피던스 로 해야 합니다

  • 19.03.23 23:53

    단락용량으로 차단기 정격을 구하는 문제유형 때문에 혼동하시는듯 합니다 단락용량 차단기 정격용량 구하는 법을 확실히 잡으셔야할듯 합니다 문제마다 조금씩 다르며 초반에 잡으셔야 혼동이 없을듯 합니다

  • 19.03.23 23:54

    여기서 쉽게 구하는 방법은 차단기 어느지점에 사고 가정 Is= 100/%z(232) * IN IN= 기준용량*103제곱/루트3*154
    구하면 됩니다

  • 19.03.24 09:14

    원칙이 단락차단용량= 루트3*정격전압* 정격차단전류 입니다 정격차단전류(통상 단락전류 많이씀) 주어지지 않으면 %Z를 사용 합니다 여기서 차단전류가 주어져 루트3*정격전압*단락전류가 맞는것 같습니다