스프링클러 헤드는 색깔로서 작동 온도를 표시한다. 보일러실 등 불을 많이 취급하는 실 색깔은? | |
|
|
|
대변기 세정급수장치에서 버큠브레이커(진공방지기)의 역할은? | |
|
|
① 오수의 급수관 역류방지 ② 오수관의 수격작용방지 ③ 급수관의 유속조절 ④ 급수압력조절 ⑤ 급수관 수격작용방지 |
|
|
정답: ①
•스프링클러 헤드의 작동 표준 온도•
표시온도
(작동표준온도) |
설치실의
최고 온도 |
해당실의 종류 |
헤드의
색상표시 |
보통온도
79℃ 미만 |
39℃ 미만 |
보통실 |
흑 |
중간온도
79~121℃ |
39~64℃ |
보일러실 등 불을 많이 취급하는 실 |
백 |
고온도
121~162℃ |
64~106℃ |
건조실 |
청 |
초고온도
162~204℃ |
106~148℃ |
특수 건조실 |
적 |
초초고온도
204℃ 이상 |
148℃ 이상 |
고온도 건조실 |
녹 | | |
|
|
|
정답: ① 진공방지기(역류방지기)는 대변기 트랩이 막혀 오수의 급수관 내로의 역류를 방지하는 것으로 대변기에서는 세정밸브식에 사용한다. | |
|
|
|