답변 : 예를 올리니 참조하세요.
1.부하조건 3상3선식, 6,600[V], 760[Kw], 계산편의상 역률 80[%],
케이블 길이 55[m]일 때 부하전류 83[A]로 가정
2.케이블 포설조건 : CV 단심케이블 3줄 포설, S=D배치할 때 22[㎟]의
허용전류는 115[A]이며, R = 1.06[Ω/㎞], X = 0.18[Ω/㎞]
3.전압강하 게산 수식에 의해 △V = K(R cos세타 +X sin세타) I x L
△V = 루트3 (1.06 x 0.8 + 0.18 x 0.6) x 83 x (55 / 1,000) = 7.6[V]
전압강하율은 (7.6 / 6,600) x 100 = 0.11[%]이다. 따라서 상기 조건일
때 고압케이블 22[㎟]를 사용하는 경우에는 전압강하는 문제가 없으
며, 고장전류가 클 경우에 기계적 강도를 고려하여 38[㎟]이상을 산정
할 수도 있다.
# 상기 수식은 고압케이블 굵기를 산정하는 수식이며, 귀하께서 제시한
수식은 저압케이블의 굵기를 산정하는 수식이니 착오없으시길.....
|