NO |
DESP. |
RANGE |
UNIT |
FND SIZE |
Q’TY |
POWER |
1 |
COP 출구전도도 |
0.00 ~ 10.00 |
㎲/cm |
3.0” 4 Digit, RED |
1ch |
AC220V 60Hz |
IA HDR 압력. |
0.00 ~ 15.00 |
Kg/㎠ |
1ch | |||
BFPT–A SPEED |
hi 0~8000 low 0~20 |
RPM (1 pulse당 1) |
2ch | |||
BFPT-B SPEED |
hi 0~8000 low 0~20 |
2ch | ||||
2 |
COP 출구전도도 |
0 ~ 10 |
㎲/cm |
2.3” 4 Digit, RED |
1ch | |
IA HDR 압력 |
0 ~ 15 |
Kg/㎠ |
1ch | |||
복수기 진공도 |
0 ~ 760 |
mmHg |
1ch | |||
BFPT–A SPEED |
hi 0~8000 low 0~20 |
RPM (1 pulse당 1) |
2ch | |||
BFPT-B SPEED |
hi 0~8000 low 0~20 |
2ch | ||||
RH SPARY 유량 |
0 ~ 85 |
T/H |
1ch | |||
3 |
Feed-Water Tank LVL |
-1851 ~ 3832 |
mm |
3.0” 4 Digit, RED |
1 |
위 표에 NO 에 해당하는 제작사 제품 적용 모델번호는 아래와 같다.
NO 1 : ITI-FND4D30-AR-04 ,. ,,
NO 2 : ITI-FND4D23-AR-06
NO 3 : ITI-FND4D30-AR-01
Note : 4D23 -> 4 digit FND 2.3”
4D30 -> 4 digit FND 3.0”
AR -> Input Signal Analog, FND Color RED.
04 -> FND Disply 4 Ch, 06 -> FND Disply 6Ch, 01 -> FND Disply 1Ch
제품설명
4.1 digital indicator CPU Board 에 대한 기능설명은 다음과 같다.
상태표시창
상태표시창 표시확인상태 확인 푸시스위치
입력 4~20mA 신호 SPAN, ZERO 값 조절 VR
CPU Board, FND Board 전원 공급단자
FND 밝기 조절 VR
FND 출력 hi/LO 설정 제어용 보드(Option 이므로 본제품에는 미적용되었음)
▶전원 입력 콘넥터
- 전원은 DC +15V +.- 극성을 확인하여 인가한다.
+15V 는 적색단자, GND 는 흑색단자이다.
▶ 신호 입력 단자
본 그림은 입력이 2Ch 인 BFPT #1, BFPT #2 에 적용된다
절체신호는 함체에 설치된 입력신호 터미널불록에 CONT. (DI/IN) 으로 표기가 되어있다.
CPU Board Ch 1 에는 4~20mA 단자이며 Ch 2 는 Cont. 의 신호 변환으로 인하여 입력된 Pulse 값이 연결되는 단자이다.
▶입력값의 ZERO 조정
입력값 Span, Zero 를 조절하는 VR 이다. 좌우로 돌려 조절하면 된다
FND 밝기조절 VR 을 좌우로 돌려 FND 의 밝기를 조절하는 VR 이다.
▶ 상태 확인모드
- 출력 Ch 표시부분의 'H'자가 대문자이면 출력상태를 표시하고 소문자면 설정상태를 표시
- 입력값의 분석하는 A/D Converter 은 13bit 의 입력값을 표시..
4~20mA 입력시 최소, 최대값을 0~8000 으로 교정함
12mA 인가시는 4000 으로 교정함
- 출력값은 프로그램에서 설정 또는 '출력제어용 설정보드' 를 통해서도 설정할수 있다
- 제어상태 는 첫번째 자리 절체신호 및 카운터 상태 표시
- 2번째 자리 상태확인 스위치 번호표시
- 3번째 자리 's' -설정상태 표시 'd' -표시상태
- 4번째 자리 모드상태를 표시 0-소수점이 없는경우, '1', '2'- 소수점이 10단위, 100단위
'8' 은 출력이 음부호 '-' 로 표시된는 경우 (예 0 ~ -760)
▶ 표시값의 ZERO, SPAN 조절방법
- Ch 1 의 전류입력 단자에 전류신호 4~20mA 를 연결하고
- 상태확인 스위치(S2) 를 누르고 (Ch1 출력확인) (제어상태 표시창이 'x1dx' 가 되도록)
- 전류를 4mA로 조절을 한다음 상태표시창의 입력값 표시부분을 보면서 'ZERO" VR을 가변하여 입력값이 '0'~'1'로 되도록 조정을 한다.
- 입력전류를 20mA로 조절을 하고 'SPAN' VR을 가변하여 표시값을 '8000'이 되도록 조절을 한다..
- 입력단자는 아래 터미널 불록에 적혀있는 명판의 내용을 확인하여 연결한다.
F.G 단자는 가능한 연결하여 사용하면 현장 잡음을 차단하여 출력값이 흔들림을 방지할수 있다.
“a” 단자는 AC 220V 입력전원단이며, “b” 는 신호입력단이다.
|