슈퍼비죠리판넬(supervisory panel)은 프리액션밸브의 조정장치로서
이것이 작동하지않으면 프리액션밸브의 작동은 기대할 수없습니다
여기에는 자체고장을 알리는 경보장치가 설치되어 있으며
화재감지기의 작동에 따라 프리액션밸브를 작동시키는 기능외에
방화댐퍼의 폐쇄등 관련설비의 작동기능도 갖고있습니다
여기에서의 밸브주의가 상단의 링크된 그림과 같다면 상단의
1,2차측 밸브개방여부를 확인하여보세요
밸브가 완전히 개방되어있는 지 확인요망
이물질등이 끼어 완전히 개방되지 않을 경우도 있어요
또한 밸브가 슈퍼비죠리 판넬에 전기적인 연결이 되어있지 않을 경우
도 밸브주의가 점등됩니다
이때 메인수신기에도 해당위치에 점등되어 있을 것입니다
폐쇄되어 있다면 어떤원인으로 펌프기동을 자동으로 놓을 경우
펌프기동되어 헤드의 약한 곳에서 누수되는 등 문제가 있어서
폐쇄되었을 것입니다.압력탱크를 살표보세요.
상단 그림중 우측의 밸브개방등이 점등되어 있다면 프리액션밸브
자동변이 열려있다는 의미입니다
감지기의 신호를 받아 메인 수신기에서 펌프기동 및 자동변 개방시
밸브개방등이 점등됩니다.