1.System Configuration
메인중앙컴퓨터
|
|
HUB
|
|
--------------------------------------------
| | | | | |
PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6
IO디바이스구성 : 모든 PLC를 각각의 디바이스로 설정을 하였다, 즉 한개의 디바이스에 한개의 스테이션을 설정했다.
(작업할때 그냥 쉽게 *.DVX 파일을 복사했다)
2.발생현상
통신이 100% 잘 되고 있다가 아무런 이유없이 통신에러가 발생하면 계속해서 통신에러가 발생하는데 랜덤하게 발생한다.
현재 사용하고 있는 컴퓨터가 HP컴퓨터 인데 컴퓨터를 조립PC로 바꿔보면 이런 현상이 나타나지 않는다, 그리고 HP컴퓨터
에서도 모두 동일하게 이런 현상이 나타나지도 않는다.
3.조치내용
IO디바이스 설정할때 같은 디바이스는 하나의 디바이스로 설정하고 다른 디바이스를 스테이션으로 추가하여 하나의
디바이스로 구성한다.