1. 전극봉이 물속에 잠겨 있으므로 누전이 생긴다. >> 당연하죠. 전극봉 자체의 감지 원리가 물의 전도도를 이용해서 물속으로 전류가 흐르고 그걸 감지해서 수위를 판단하므로 누전은 누전입니다. 그러나 전기학적으로 누전은 아니죠. 전기적인 누전이라함은 전기가 흐르지 않아야 하는곳으로 흐르는 것을 말하고 그렇게 되므로써 감전이나 화재의 우려가 있음을 이야기 하는거죠. 그러나 전극봉의 콘트롤러(유니트. 판넬속의 기계)는 상용의 전원(220볼트)를 받아서 복권트랜스로 전압을 강하시킨후(보통 24볼트나 15볼트 12볼트 등등) 감지를 하는것이므로 전기적으로는 완전히 분리되어 있습니다. 간혹 전기실 담당자가 전극봉 땜에 누전된다고 하시는분들이 가뭄에 콩나듯 있긴 하지만 이분들은 좀 더 공부 많이 하거나 고장난 레벨유니트 있으면 뜯어보시기 바랍니다...
2. 전극봉감지기의 레벨유니트의 감지전원으로는 교류와 직류중 어느것이 나은지...?
>> 학교 다닐때 물리나 화학인지 암튼 그 시간에 전기분해에 대해 배웠을겁니다. 구리와 아연극판에 각각 직류전원을 걸어주면 수소와 염소가스가 생긴다는 이야기... 잘 아실테죠. 아직도 일부 유니트는 직류전원을 사용하는 예가 있는데 교류보다 부식 속도가 엄청 빠릅니다. 레벨유니트 사용설명서 보시면 감지전극에 DC24V, 혹은 AC24V 라고 적혀 있을겁니다. 부담 없이 AC용을 선택하시기 바랍니다...
3. 전극봉에 물때가 끼어면 닦아서 쓰면 된다.
>> 네... 닦아서 쓰시면 됩니다. 그러나 닦고 나서 5분을 버틸지... 1개월을 버틸지. 1년을 버틸지는 장담 못합니다. 어떻게 닥을지... 또 잠겨 있는 물의 성분과 유니트의 전원타입과 급수 상태에 따라 천차만별입니다. 닦지 마시고 전극봉 철거후 다른 타입으로 바꾸시기 바랍니다. 불시에 단수나 오버 되지 않으려면 말입니다.