2013년9월부터 시행인 에너지절약설계기준인 부위별 열관류율에 따른 단열재 등급별 열전도율과 단열재의 두께 비교표
그림을 클릭하시면 더 큰 그림을 보실 수 있습니다. -- 중부지역 기준입니다.
2013년9월부터 시행인 에너지절약설계기준인 열관류율에 따른 단열재 등급별 열전도율과 단열재의 두께 비교표
<<<<------ 참고 입니다------>>>>>>
외기에 접하는 외벽의 중부지역 단열기준이 0.27w/m2k 입니다
건축에 사용하는 단열재의 종류가 가등급인 비드법 보온판 단열재(일명eps:스치로폼)을 사용할 경우에 열전도율이 0.034w/mk 일경우에는 단열재의 두께가 126mm 가 필요하며, 지붕의 경우에는 단열기준이 더 강화되어있어서(0.18) 단열재의 두께는189mm 정도가 필요 하게 됩니다.
단열재의 열전도율 / 단열기준인 열관류율 = 단열재의 두께 입니다.
외벽을 계산 하면 0.034 / 0.27 = 0.1259 ---> 미터단위로 환산 * 1000 합니다 ---> 그럼 125.9mm 나옵니다,. .....
지붕을 계산 하면 0.034 / 0.18 = 0.1888 ---> 미터단위로 환산 * 1000 합니다 ---> 그럼 188.8mm 나옵니다,.
이해가 되시겠지요.....
만약에 열전도율이 0.038w/mk 정도의 나등급 단열재를 사용 할 경우에는
단열재의 열전도율 / 단열기준인 열관류율 = 단열재의 두께 입니다.
외벽을 계산 하면 0.038 / 0.27 = 0.1407 -> 미터단위로 환산 * 1000 합니다 --> 그럼 140.7mm 나옵니다,.
지붕을 계산 하면 0.034 / 0.18 = 0.2111 -> 미터단위로 환산 * 1000 합니다 --> 그럼 211.1mm 나옵니다,.