S형,U형,R형등 이형 블록의 모양 및 치수는 주문자와의 협정에 따르고 치수의 허용오차는 기본블럭에 준한다.
휭강도,흡수율,유색층
휨강도 : 5.0 MPa(=N/㎟)
흡수율 : 평균흡수율 7% 이내, 개개 흡수율은 10% 이내.
유색층 : 유색층의 두께는 표면에서 8mm이상
보도블럭 검사시료
10,000개 미만은 5개 10,0000부터 100,000개 미만은 10개 100,000개초과시는 매 50,000만개마다 5개를 추가한 시료를 무작위 채취
보도블럭 시험방법
* 휨강도(N/㎟) = 3PL/2bd² * 흡수율(%) = (A-B)/Bx100. (A=시료의 포화무게,B=시료의건조무게) (건조기 내에서 100-115 이상건조, 이 때 2시간사이 측정무게 차가 0.2%초 과 않을 때까지 건조 후 실온에서 4시간이상 냉각후 무게측정, 그후 15-30C 물에 시료전체 를 24시간 침수후 표면수 닥고 무게를 흡수시 무게로함.)
콘크리트 경계블럭의 검사방법 : KS,F-4006
치수 및 허용오차
(단위:m)
호칭
치수
a
b
h
r
L
L1'
보.차도 경계 블럭
A
150
170
200
20
600
1000
B
180
205
205
30
600
1000
C
180
210
210
30
600
1000
도로 경계 블럭
SA
120
120
120
10
600
1000
SB
150
150
120
10
600
1000
SC
150
150
150
10
600
1000
허용차
±2
±3
±3
±3
±5
휨강동.흡수율
(단위:m)
호칭
L=600㎡
L=1000㎡
흡수율(%)
파괴하중㎏f
파괴하중㎏f(kN)
보.차도 경계 블럭
A
2000(28.4)
1700(16.67)
5%이내
B
5500(53.94)
3000(29.42)
C
7900(77.47)
4600(45.11)
도로 경계 블럭
SA
800(7.85)
500(4.90)
5%이내
SB
1000(9.81)
600(5.88)
SC
1600(15.79)
1000(9.81)
시험
휨시험이끝난 시료2개(5~10㎏)를 채취한후 건조가되서 100 C로 24시간 건조 후 10g까지 측정. 그후 24시간 침수후 겉면에 물을 닦고 10g까지 측정검사는 호칭이 길이를 달리할 때마다. 1000개 또는 그 나머지를 1로트로 하여 1로트에 대하여 임의로 2개의 시료를 채취.