게시글 본문내용
|
다음검색
승강기 안전관리 Q&A |
카 상부 에어컨 설치시 제조업체와 협의해야 |
|
아파트관리신문 aptnews@aptn.co.kr |
|
질의 : 카 상부에 에어컨을 설치하려고 하는데 이와 관련된 문의를 하고 싶다. 1. 카 상부에 에어컨을 설치할 경우 기계실 분전반(승강기 개폐기)에서 전원(전력선)을 배분해 사용하려고 한다. 이같은 행위를 하는데 있어 문제점이 있는지. 2. 카 상부에 에어컨을 설치시 에어컨 무게에 의한 하중(밸런스)변화에 대한 작업이 필요한지. 3. 기계실에서부터 카 상부까지의 전력선 증설에 있어 기존 T-CABLE 과 겹치게 포설이 되는데 에어컨 전력선에서 나오는 자기장이나 노이즈, T-CABLE에 걸리는 하중에 따른 문제점은 없는지. 회신 : 1. 카 상부 에어컨은 엘리베이터 관련 설비로 볼 수 있어 기계실 분전반에서 전원을 분기해 사용하는 것은 가능하지만 에어컨에서 유발되는 물로 인해 승강기 운행에 지장이 발생할 수 있다. 그러므로 카 상부에 에어컨을 설치할 경우에는 반드시 제조업체 또는 유지보수업체의 동의 및 관련 전문가의 현장 입회 하에 작업이 이뤄져야 한다. 2. 카 상부에 설치되는 에어컨으로 인해 카 하중의 변화가 발생되므로 제조업체 또는 보수업체를 통해 오버밸런스율 등을 반드시 재조정하는 별도의 작업이 필요할 것으로 보인다. 3. 기계실에서 카 상부까지의 에어컨 동력선을 기존 T-CABLE 과 겹치게 설치할 경우에는 질의와 같은 문제점들이 발생될 수 있으므로 승강기 제조업체에 문의해 기술적인 자문을 받아야 할 것으로 보인다. <한국승강기안전관리원 제공> |
첫댓글 감사^&^