    첫댓글 습도계: 모발 습도계, 전기저항식 습도계, 광전관식 노점계, 가열식 노점계(듀셀 노점계)
    수증기 분압(Pw)=습구 포화수증기 분압-(76/150)×(건구온도-습구온도), 상대습도(Φ)=Pw/건구 포화수증기 분압, 절대습도(X)=0.622·Pw/(760-Pw)

    ※ 단위 질량당 열량: 과열증기(열응력)>「포화증기」>습포화증기>포화수(건도=포화증기/습증기=0)>불포화수
    ※ 과열증기 온도를 조절하는 방법: 화염 위치 변경, 연소가스량 가감, 과열 저감기, 가스 재순환
    ※ 217℃ 포화수 엔탈피=216℃ 포화수 엔탈피+{(218℃ 포화수 엔탈피-216℃ 포화수 엔탈피)/2℃}×1℃, 同
    ※ 습포화증기 엔탈피=(포화증기 엔탈피-포화수 엔탈피)×건도+포화수 엔탈피, 습증기 건도=(감압 후 포화증기 엔탈피-포화수 엔탈피)/(포화증기 엔탈피-포화수 엔탈피), BTG 출력(kW, kJ/s)=증발량×(과열증기 엔탈피-습포화증기 엔탈피)/3,600, BTG 효율=(과열증기 엔탈피-습증기 엔탈피)/(과열증기 엔탈피-포화수 엔탈피)

    ☆ [증발열이 필요 없게 되는 점] 물의 임계온도는 374.15℃, 임계압력은 22.09MPa·a, 225.65kgf/㎠·a

  • 작성자 24.08.09 00:13

    3개월: 전기설비 안전진단
    6개월: 저수조 청소, 작업환경측정
    1년: 저수조 수질검사, 수질/대기 정도검사, 통합환경인허가 정기점검, 특정가스사용시설 정기검사, 유해화학물질 취급시설 정기검사, 보일러 안전/성능검사
    2년: 계량대 정기검사, 지게차 정기검사, 엔지니어링 손해배상공제
    3년: 폐기물처리시설 정기검사, 통합환경 모니터링, 승강기 안전검사
    4년: 정압기 분해점검
    8년: 가스계량기 교체, 화학사고 예방관리계획서