2번에 이어 계속 기술해 보겠습니다.
MOF를 지나 22.9KV 특고압 선로는 COS를 거쳐 TR(변압기) 1차측으로 들어가게 됩니다.
COS 외관입니다.
파워퓨즈와 비슷하다고 느끼시는 분들이 많을줄 압니다
하지만 PF와는 전혀 다릅니다.
PF와 비슷하게 생긴 저 하얀 원통은 그져 원통일 뿐입니다.
저 통안에 COS 퓨즈 링크가 들어가고 그것이 전기를 통전 시키는 것입니다.
이것이 COS 퓨즈 링크 입니다
포장을 뜯어 볼까요?
자 이것이 COS외관의 하얀 원통에 들어가는 것입니다.
이것을 교체하는 방법은 생각보다 간단합니다.
우선 퓨즈가 끊어 졌다면 자동으로 COS는 탈락되어 빠지게 됩니다.
그 이유는 차차 설명 하겠습니다.
그러면 파워퓨즈와 같이 홀더에 걸수 있도록 위와 아래의 고정금구를 빼내면
파워퓨즈와 비스므르 하게 생긴 흰 원통만 나옵니다.
그 위에 캡은 위에 COS 퓨즈링크와 나사산에 의해 볼트 너트처럼 결합되 있읍니다.
돌돌돌 풀어 끊어진 퓨즈 링크를 빼고 빼기의 역순으로 퓨즈링크를 넣어서 조여줍니다.
그러면 하얀 원통 하단부에 휴즈링크의 와이어처럼 생긴 퓨즈가 길게 나오게 됩니다.
이것을 위 아래 고정금구에 연결시 걸어 주면 되는데
헉헉! 글로 설명하느라 힘드셨죠 교체 사진이 없어서 이제 사진 나갑니다.
다른 위치에서 찍은것도 보여 드리겠습니다.
뒤에 나온 퓨즈를 하부 고정금구 스프링을 뒤로 제껴 감아서 볼트로 고정한것 입니다.
그렇기 때문에 COS 가 끊어지면 탈락되는 것입니다.
선이 두가닥 이라서 헥갈리시는 분들이 많을 것입니다.
볼트로 선을 고정한후 뒷부분은 원래 가위로 자릅니다.
퓨즈 교체하신 분이 안자르고 그냥 통속으로 밀어 넣어 선정리를 저렇게 했네요 -,.-
자 이제 COS를 거쳐 22.9KV 선은 변압기로 들어갑니다.
150KW 짜리 삼상 유입 변압기 외관입니다. 부싱 3개로 22.9KV가 들어와서 반대편으로 나간것이 보입니다.
중성점 N상에 녹색 접지선이 물려 있어 구분이 확연 하네요
간혹 N상을 접지 했다 하시면 의아해 하시는 분이 있습니다. R, S, T, N 이렇게 3상 4선식을 각각 RN, SN, TN 이렇게
조합해서
220V로 쓰는데 R상, S상, T상의 전류가 N상에 다 몰릴텐데 어떻게 접지를 하고 또 그접지단자를 콤봉해서 쓸까
하는 의문점을 가지신 분들이 있을 겁니다. 저도 처음에 그랬으니까요
그것은 다음에 3상 전원에 대해 설명 할때 기술 하겠습니다.
자 다시 변압기로 돌아가겠습니다
변압기는 자체의 변압비에 의해 상전압 13200V를 220V로 변압하여 공급합니다.
그런데 지역적으로나 변압기 자체적으로 2차 전압이 높거나 낮을경우가 있습니다.
그럴경우 탭조정을 하여야 하는데요 한탭을 올리거나 내릴때 약 15V 정도로 변화 됩니다.
몰드 변압기의 경우 몰드변압기 정면에 볼트로 양쪽이 고정된 세개의 쇠 팔이 보이실겁니다. 그냥 볼트 풀러서
낮추실려면 낮은 숫자로 높이실 려면 높은 숫자로 다시 물려서 볼트 고정만 하시면 됩니다.
(쉽기도 하지만 실은 사진이 없습니다 ㅠㅠ)
차후에 찍는대로 다시 한번 소개 하겠습니다.
유입변압기의 경우 변압기 상단에 탭조정기가 있습니다.
지금 3탭으로 탭을 조정하고 있는 모습입니다.
이것이 정상상태 입니다. 탭조정을 하려면 위위의 사진처럼 탭을 살짝 들어서 은색 쇠부분이 숫자를 가르키도록 돌려서
(살짝 뻑뻑한정도로 손으로도 잘 돌아갑니다.)
다시 내려놓으면 되는 것인데 평소에 못들도록 막아놓은 뚜껑으로 살짝 풀으면 검은 부분을 들수 있습니다.
살~~ 짝 들어서 원하시는 탭숫자에 이르럿을때 다시 끼우듯 내려 놓으시면 됩니다. 그후 빨간뚜껑을 다시 조여 주십시오
너무 들면 아예 빠집니다 다시 끼울수는 있지만 놀라지 마시고 살짝 들어 돌여 주십시오.
무조건 ASS 내리고, ASS 조작 전원 배터리 빼놓고(오작동 방지), PF/COS 도 내릴수 있으면 내리시고, 방전 시키신후
탭조정 하십시오
방전시키는 요령은
접지단자에 충분한 길이의 전선을 연결하셔서
혹시 충전전류가 남아있을수 있기 때문에 한상씩 세상 모두 터치해 주시면 됩니다.
방전이 어려우시면 자연방전 될때까지 충분한 시간을 두시고 작업 하십시오
유입변압기의 액면계와 온도계, 명판입니다.
온도는 절연등급에 따라 YAEBFHC 등급이 있고 보통 유입은 E종 입니다.
여름철에 특히 발열에 신경써 주시고
예를 들어 허용온도가 70도 인데 현재 변압기 온도계가 70도라 하면 그대로 보는 것이 아니라
70- 현재온도 해서 보는 것인데 여름철에는 현재 온도가 너무 높으니 상온 25도 정도로 생각해서
70-25 = 45도 현재 45도 정도라고 판단하시면 되겠습니다.
하지만 변압기 70도 이상은 냉방이 필요한 온도입니다. 되도록 70도 이하로 관리하십시오