R형 수신기가 설치된 현장에서 가장 중요한 장치는 아마도 중계기일 것 입니다.
#중계기는 #수신기와 통신을 하면서 정보를 주기도 하고, 수신기의 명령을 따라 연결된 장치들을 동작시키기도 합니다.
중계기의 구조와 기능에 대해서 자세히 알아보고, 수신기와 통신을 하는 수백개의 중계기가 혼동없이 신호를 주고 받기 위해 각각의 중계기 #어드레스를 설정하는 방법에 대해서 알아 보겠습니다.
1. 중계기의 구조
현장에서 가장 흔히 볼수 있는 2:2 중계기입니다.
(물론 4:4 중계기도 흔하게 있습니다만, 원리는 똑같습니다).
1) 상태표시등 (indicating Lamp)
중계기에는 상태표시등이 두개 있습니다.
좌측 빨간등은 통신상태를 나타내는 점멸등입니다. 정상인 경우 5초 마다 한번씩 깜빡입니다. 짧게 들어왔다가 꺼지므로 잘 살펴봐야 합니다.
우측 녹색등은 전원상태를 나타내고 정상인 경우에 상시점등됩니다. 물론 정상이라함은 전원공급도 24V로 정상이어야 하고, 우측상단 입력단자(또는 선로)의 종단저항값도 정상이어야 합니다. 전원공급이 정상이어도 저항값이 비정상일 경우 (회로가 단선이거나, 종단저항이 달려 있지 않다면) 전원표시등이 들어오지 않습니다.
자세한 내용은 중계기 고장 증상의 원인과 해결방법을 살펴보시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/fl22/221818696581
중계기 고장 증상의 원인과 해결방법 [R형 수신기 N-Mux U]
#동방전자 #타이코코리아 #TycoKorea #JohnsonControls #존슨콘트롤즈 #R형수신기 #NMuxU #중계기...
blog.naver.com
2) 딥스위치 (Dip S/W)
하나의 수신기에 설치할 수 있는 중계기는 수백개가 됩니다.
(통신중계반 카드 하나에 두개의 루프(0-loop, 1-loop) 가 있고, 하나의 loop에 최대 127개의 중계기를 설치할 수 있습니다).
여러 개의 중계기가 수신기와 혼동없이 통신을 하기 위해서는 각각의 중계기 마다 다른 번호를 부여해야 합니다. 번호를 부여하는 도구로 Dip S/W 를 달아 놓은 것입니다.
따라서 #딥스위치는 1번부터 127번까지 번호를 설정할 수 있습니다. 설정한 번호를 영어로 어드레스(address)라고 부릅니다. 어드레스 설정 방법은 아래에서 다시 자세히 설명하겠습니다.
3) 통신 및 전원 단자대
A. 좌측 단자대 상부 : 통신단자로 전압을 측정하면 27V 가 측정됩니다. 보통 쉴드선으로 시공하게 됩니다.
B. 좌측 단자대 하부 : 전원단자로 전압을 측정하면 24V 가 측정됩니다.
4) 입력 및 출력 단자대
A. 우측 단자대 상부 : 입력신호단자로 평상시 24V 가 측정되며, 보통의 경우 감지기 선로가 연결됩니다. 감지기 선로만 연결하는 것은 아닙니다. #댐퍼기동확인, #방화문기동확인, #방화셔터기동확인 등 #확인선로도 많이 연결되어 수신기에 신호를 보내주게 됩니다. 감지기가 연결된 경우에는 감지기 작동시 4~5V 가 측정되고, 확인선로가 연결된 경우 작동시 0V 가 측정됩니다.
단자전압(입력) | 평상시 | 작동중 |
감지기선로일때 | 24V | 4~5V |
확인선로일때 | 24V | 0V |
B. 우측 단자대 하부 : 출력신호단자로 평상시 0V 측정되며, 작동시 24V 가 측정됩니다. 출력단자는 화재신호를 받은 수신기가 현장에 설치된 여러가지 장치들을 동작시킬 때 사용하는 단자입니다. 흔히 경종이나 싸이렌 등이 연결됩니다.
물론 다른 여러 가지 장치들을 연결하기도 합니다. 방화문, 방화셔터, 제연댐퍼, 솔레노이드밸브 등 다양한 소방기기들을 연결합니다.
출력단자는 중계기를 뜯어보면 수신기 출력연동시 동작하는 릴레이가 기판에 붙어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
중계기 기판 내부 모습입니다. 출력단자 옆에 릴레이가 두개 설치되어 있습니다. 수신기에서 연동출력을 줄때 동작하는 릴레이 입니다.
출력단자가 2개 이므로 릴레이도 두개 입니다.
(가끔씩 연동상태에서 정상작동하는 것을 확인하고 연동정지상태로 되돌려도 출력단자 전압이 24V 에서 0V 로 되돌아가지 않거나, 연동상태가 아닌데도 0V 가 아니라 24V 가 측정되는 경우는 릴레이를 콘트롤하는 회로가 불량이기 때문입니다.
이때는 중계기를 교체해야 합니다.)
중계기 기판 뒷면입니다. 각종 소자들과 회로가 다소 복잡하게 얽혀 있습니다. 과전류가 흐르게 되는 경우 기판에 소손이 발생할 수 있습니다.
2. 결선시 주의사항
R형중계기에 각종 선로를 연결하는 경우 극성을 주의해야 합니다.
좌측부분인 통신단자와 전원단자를 연결하는 경우 극성에 특히 주의해야 합니다. 직류전원 (+), (-) 를 잘 구별해야 합니다.
출력단자를 연결할 때는 (+), (-) 극성 뿐만아니라, 용량도 고려해야 합니다. 중계기는 전류를 많이 필요로 하는 장치이므로 모든 현장에서 별도의 전원선로를 구성합니다.
여기에 필요한 전원반에 대해서는 기회가 되면 추가로 설명하도록 하겠습니다.
중계기 상부에는 형식승인번호 등을 표시한 스티커가 부착되어 있습니다.
여기에 적색글씨로 극성 및 출력용량을 확인한 후 결선하라고 되어 있습니다.
출력단자 1개 당 출력 용량은 0.3A 이므로 중계기 하나당 #출력용량은 0.6A 입니다.
3. 어드레스 설정방법
딥스위치를 확대한 사진입니다.
어드레스 설정은 각각의 #딥스위치를 내려야 설정이 됩니다.
주소 설정은 2진수로 적용됩니다.
딥스위치번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2진법 | 2^0 | 2^1 | 2^2 | 2^3 | 2^4 | 2^5 | 2^6 |
자연수 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
각각의 딥스위치를 내릴때 읽는 자연수는 위와 같습니다.
위 사진을 예로 설명하면 내려간 딥스위치 번호를 모두 합치면 중계기 어드레스가 됩니다.
딥스위치번호 | 1 | | | 4 | | 6 | |
2진법 | 2^0 | 2^1 | 2^2 | 2^3 | 2^4 | 2^5 | 2^6 |
자연수 | 1 | | | 8 | | 32 | |
내려간 딥스위치는 1, 4, 6 이므로 1+8+32 = 41번이 됩니다.
모든 딥스위치를 내린다면 1+2+4+8+16+32+64 = 127번이 됩니다.
50번으로 맞추려면 어떻게 해야 할까요?
50 = 32 + 16 + 2 이므로 6, 5, 2 번 딥스위치를 내리면 됩니다.
현장에서 많은 문제가 생길때 마다 반드시 확인해야 하는 장치가 중계기입니다. 이 포스트를 통해 중계기가 좀더 친숙해져서 현장을 관리하시는데 도움이 되시길 바랍니다.