과장 |
아래는 간단한 FAN Controller의 모습입니다.
UPP DK쯤에 설치하여 엔진룸의 공기를 바깥으로 내 보내는 것입니다. (EXH)
각 계기별 명칭과 작동법에 대해서 알아보려고 합니다.
고수님들의 설명을 듣고 싶습니다.
MC, TIMER..
whitefecos |
1. 전자접촉기 GMC-40 / 220V, 7.5Kw, 35A / 440V 15Kw, 32A / 접점역할.
2. 모터보호계전기 GMP60-T / 모터용량 440V, 22Kw / 5~60A 전류조정 / 전류 OVER 값 조정.
3. HY-T67A / TIMER / FAN 을 돌리는 시간 SETTING.
4. PMR-44 / 상 단락시OR CHECK하는 모니터링 해 주는 기계 같음.
1,2번은 사용하는 제품이라서 알겟는데, 3,4번은 사용해본 적이 없는 제품이라서 이름만으로
생각하고 판단하였음.
다른 회원님들 덧글쫌 부탁드립니다.
제품 카다로그 찾아보는 방법이 빠르고, 정확함..
제로드 |
감사합니다.
전자접촉기(MC: Magnetic Contact) - NC,NO의 접점신호 발생
모터보호계전기(EMPR: Elecrtronic Motor Protection Relay)
TIMER(설정한 시간과 연동하여 신호를 주는 장치)
PMR은 역상방지기 라고 하더군요.(PMR: Phase Monitoring Relay)
아래는 검색에서 본 EMPR
[전기 부속] 전자식 모터보호계전기 - EMPR 2008.09.18 신고 1Cfhs|u4M|95|20080918180218 1Cfhs|u4M|95|20080918180218 (기동중) O O 과전류 동작 X O 전류설정 Type 설정범위 05 0.5 ~ 6A 30 3.0 ~ 30A 60 5.0 ~ 60A 60 ~ 600 05Type과 외부 CT를 조합하여 사용함 (외부CT 변류비; 100/5A ~ 600/5A) 시간설정 기동지연시간 D-TIME 0.2 ~ ... http://cafe.daum.net/heatpump-korea 전국에어컨연합
|