Cut Out Switch
1. COS는 과전류차단용으로 주로 변압기의 1차측의 각 상마다 취부하여 변압기 보호와 변압기 개폐를
위한 것으로 단극으로 제작.
2. 내부의 휴즈가 용단되면 고압인 경우는 스위치의 덮게가, 특고압인 경우는 휴즈홀더가 중력에 의하여
스스로 개방되어 멀리서도 휴즈의 용단을 쉽게 눈으로 확인할 수 있으며, 휴즈대신 동봉을 사용하면
단로기 대행으로 사용할 수 있는 장점이 있고 또 PF와는 달리 휴즈용단 시 COS휴즈 만을 교환하면
재사용이 가능.
3. 그러나 COS는 정격차단 용량이 작아 관전류에 의하여 용단될 때 휴즈링크의 폭발을 일으킬 우려가 있으므로 사용시 주의를 요함.
4. 정격
정격전압(㎸) |
정격전류((A) |
정격차단전류(A) |
정격주파수(㎐) |
7.2 |
50 |
1500 |
60 |
25 |
1, 3, 5, 6, 8, 10, 12,
15, 20, 25, 30, 40, 50,
80, 100, |
비대칭실효치 |
대칭실효치 |
10,000 |
7,100 |
12,000 |
8,000 |
* 과전류차단기로 사용하는 휴즈 중 고압선로에 사용하는 휴즈는 정격전류의 1.3배의 전류에 견디고
또한 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.
그러므로 변압기 1차측의 COS는 저항부하일때 : 정격전류 Χ 1.5배
유도부하일때 : 정격전류 Χ 2 ~ 2.5배
* COS는 차단용량이 10㎄ 이상의 것을 사용해야 한다.
5. COS 선정방법
변압기 합계용량이 600㎸a 이고 전압이 22.9㎸일때 COS선정은?
600
I = ----------- = 15.12A
√3 Χ 22.9
COS 의 A = 15.12 Χ 1.5 = 22.68 이므로 정경전류 20A를 쓴다.