Carlo Gavazzi 근접센서(Inductive sensor) 모델 선정방법에 대해서 말씀 드리겠습니다.
크게 두가지 모델 군이 있습니다. I로 시작하는 것 그리고 EI로 시작하는 것입니다. I는 Inductive의 머리글자 입니다.
1. I로 시작하는 모델 예) IA12ESF02UCM1
1) 센서타입: I는 Inductive proximity switch(인덕티브_통상 근접센서)를 의미함 2) 하우징 모양: A는 나사산이 있는 원통형 B는 나사산이 없는 원통형 C는 직육면체에 측면은 정사각형 D는 직육면체에 측면도 직사각형
이해를 돕기위해 아래 그림을 참조 바랍니다.
IC type ID type 위쪽(라벨있는 부분)을 보시면 위쪽(타겟있는 부분)은 직사각형 직사각형태이고, 측면도 직사각형 형태 측면(타겟 문양있는 부분)은 정사각형 형태
3) 하우징 사이즈: 숫자 두개(보통 mm)-원통형일 경우 지름, 사각일경우 가장 사이즈가 큰 면의 길이 4) 하우징 재질: A는 동(니켈 도금) B는 스댕(Stainless Steel) C는 플라스틱(Thermoplastic Polyester) D는 동과 플라스틱(cable쪽) E는 스댕과 플라스틱(cable쪽) 아래 그림을 보시면 어떤 재질로 구분하는지 이해되실 것입니다.
A type B type B type 바디 전체가 니켈도금된 동 바디 전체가 스탱 바디 전체가 스탱
D type E type
그러니까, A, B, C 는 바디가 쭈욱 하가지 재질도 되어있고, D,E는 주 재질은 메탈이고, 케이블이 있는쪽, 끝단이 플라스틱으로 되어 있습니다.
5) 하우징 길이: L은 긴 하우징, S는 짧은 하우징, N은 원동형외에 사용합니다. 6) 검출원리: F는 Flush(Shield), N은 Non-flusch(shield) 7) 검출거리: 숫자 두개(보통 mm) 8) 출력 타입: A는 Analog, 4 - 20 mA B는 NPN 나 PNP 둘다 가능 C는 2-wire AC/DC D는 2-wire DC N는 NPN P는 PNP R는 Relay T는 2-wire AC U는 Namur(일종의 방폭형입니다.) 9) 출력 구조/상태(스위칭 전 접점상태): O 는 NO C 는 NC A 는 NO + NC 둘 다 가능 10) 결선 타입: M1는 M12 plug DC, 4 pins, single code U3는 1/2” plug AC, 3 pins, double code M5는 M8 plug DC, 3 pins, single code P5는 M8 plug DC, 3 pins, Push-on, single code M6는 M12 plug DC, 3-wire, double code 5A는 5 m cable, PVC 5B는 5 m cable, PUR xx는 Various cable length PVC
2. EI로 시작하는 모델 예) EI3015TBOSL-3
1) 센서타입: C는 Capacitive proximity switch(정전용량형)을 의미함 2) 하우징 모양: 04: 4 mm diameter, smooth cylindrical
3) 검출거리: 숫자 두개(보통 mm) 01: 1 mm, flush mountable
4) 출력 타입: IO: 0-20 mA
5) 출력 구조/상태(스위칭 전 접점상태): A: Programmable NO/NC 6) 하우징 재질: P: Thermoplastic polyester
7) 하우징 길이: L은 긴 하우징, S는 짧은 하우징
8) 결선 타입: -1: M12 connector DC
기타 센서는 다음과 같이 간략하게 설명 드리겠습니다.
광정센서(Photoeclectric Sensor) 마그네틱센서(Magnetic Sensor) 컨덕티브센서(Conductive Sensor) 광섬유 레벨 센서(Optical Level Sensor) 안전센서(Safety Sensor) 더 자세한 제품설명과 사양 혹은 기술 문의 있으신 분은 young@krc2u.co.kr로 이메일 문의해 주시기 바랍니다.
제품문의: KRC-케이알씨 사이트: www.krc2u.co.kr |
출처: 케이알씨 원문보기 글쓴이: KRC