[수다] 자유 게시판 옥내소화전 관련 문제 궁금합니다.
허인욱 추천 0 조회 321 21.10.07 13:04 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.10.07 14:56

    첫댓글 펌프의 토출량 구할 때도 최대 2개까지만 적용됩니다.

    옥내소화전설비의 화재안전기준입니다.

    "펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(옥내소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 130ℓ/min를 곱한 양 이상이 되도록 할 것"

  • 21.10.07 15:02

    1. 옥내 소화전은 5개에서 2개로 개정되었구요.

    2. 그러므로 저수량 = 2 * 130 *20 = 5,200L (5.2M^3)입니다.

  • 작성자 21.10.07 15:16

    확실히 알게되었습니다.감사합니다.