고 장 증 상 | 확 인 점 검 사 항 |
교류전원 감시등 소등 | · 정전 상태인지 AC 입력 전원을 테스터기로 확인 · 전원 스위치가 on 상태인지 확인 · FUSE 단선시 전원 스위치 끄고 FUSE 교체 · 수신기 입력 전원선 확인 점검 · 전원회로부 훼손여부 확인 |
예비전원감시등이 점등된 때, 또는 전원시험스위치에 의하여 자동절환이 되지 않을때 | · FUSE 단선 확인 교체 · 충전불량인지 충전전압 확인 · 내부의 축전지가 소켓에 정확하게 연결되었나 확인 · 축전지가 완전 방지되어, 아직 만충전 상태에 도달하지 않은 때 |
지구표시등의 소등 | 지구경종 및 주경종을 정지시키고, 회로를 동작시켜 지구회로가 동작하는지 확인 후 · 램프 단선 확인 교체 ( 표시등이 전구인 경우 ) · 표시부 AC 회로 FUSE 단선 확인 교체 |
화재표시등과 지구표시등이 점등되어 복구 스위치를눌렀으나 복구되지 않을때 | · 복구 스위치를 누르면 OFF, 때면 on 되는 경우 : 선로의 합선, 감지기나 수동발신기의 지속동작이므로 확인점검 · 복구는 되나 다시 동작되는 경우 : 감지기의 불량이므로 현장의 오동작 감지기 확인점검 ▷ 이 경우 복구 스위치를 눌렀다 때는 순간 바로 다시 동작하면 차동식 감지기이고, 약 5초~10초 후 동작하면 연기감지기 이므로 착안하여 점검한다. · 문제점이 수신기측인지, 외부 선로에 문제가 있는지 판단하는 방법 : 수신기의 자동복구스위치를 눌러 놓고, 해당 지구 선로를 단자에서 분리했을 때, 지구표시등이 소등되면 외부선로에서 이상이 발생한 것 |
지구경종 동작불능 | · FUSE 단선시 확인 교체 · 지구 릴레이 동작 확인 점검 · 외부 경종선로의 점검 · 지구경종 정지 스위치를 눌러 놓았는지 확인 · 지구경종이 불량인지 확인 |
릴레이의 소음발생 | · 정류다이오드 1개 불량으로 인한 정류전압이상인지, 정류 다이오드 출력단자전압 확인 (18V이하) · 릴레이의 열화인지, 릴레이 코일 양단 전압확인 (18V이하) · 감지기 회로에서 유도전압이 타고 들어오지는 않는지 확인 |
전화통화 불량 | · 송수화기 불량인지 확인 · 송수화기 잭 접속불량일 경우도 있으므로, 플러그를 재 삽입 후 회전시켜 접속확인 |