설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
소 화 설 비 |
101동 |
1,2라인 |
2층 소화기 충약요함 <1.5㎏> |
NFSC 101 제4조 |
1층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | ||||
7,8라인 |
6층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | |||
1층 소화기 충약요함 <2,5㎏> | ||||
102동 |
1.2라인 |
2층 소화기 비치요함 | ||
1층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | ||||
3,4라인 |
5층 소화기 충약요함 <1.5㎏> | |||
3층 소화기 비치요함 | ||||
지층 소화기 충약요함 <2.5㎏,3.3㎏ 총2개> | ||||
103동 |
1,2라인 |
2층 소화기 비치요함 | ||
지층 소화기 비치요함 | ||||
3,4라인 |
5층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | |||
5,6라인 |
2층 소화기 비치요함 | |||
104동 |
1.2라인 |
3층 소화기 충약요함 <1.5㎏> | ||
2층 소화기 충약요함 <1.5㎏> | ||||
1층 소화기 충약요함 <1.5㎏> | ||||
3,4라인 |
5층 소화기 비치요함 | |||
4층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | ||||
5,6라인 |
3층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | |||
2층 소화기 충약요함 <2.5㎏> |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
소 화 설 비 |
105동 |
5,6라인 |
1층 소화기 충약요함 <1.5㎏> |
NFSC 101 제4조 |
7,8라인 |
1층 소화기 충약요함 <2.5㎏> | |||
107동 |
13,14라인 |
6층 소화기 불량 <1.5㎏> | ||
108동 |
3,4라인 |
1층 소화기 충약요함 <3.3㎏> | ||
A동 관리사무소 |
2층 관리실 소화기 충약요함 <3.3㎏>, 위치표지 부착요함 | |||
1층 공실 소화기 비치요함 <2개> | ||||
B동 상가 |
3층 천재보습학원 소화기 비치요함 <4개소> | |||
3층 노인정 소화기 위치표지 부착요함 <3.3㎏> | ||||
2층 성지공판장 소화기 위치표지 부착요함 <3.3㎏ 2개> | ||||
2층 토마토식당 소화기 위치표지 부착요함 <2.5㎏ 1개> | ||||
2층 토마토식당 주방 확산소화기 설치요함 <2개> | ||||
1층 성지식당 확산소화기 설치요함 | ||||
전동(1-8동) |
전체 소화기 위치표지 부착요함 | |||
전체 1.5㎏가압식소화기 축압식으로 교체요함 [권장사항] |
| |||
경 보 설 비 |
101동 |
1,2라인 |
4층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 |
3층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
3층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
1층 경종 불량 교체요함 | ||||
3,4라인 |
6층 경종 불량 교체요함 | |||
5,6라인 |
3층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
3층 발신기 표시등 불량 교체요함 |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
경 보 설 비 |
101동 |
5,6라인 |
지층 발신기 표시등 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 |
7,8라인 |
6층 경종불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | ||
1층 발신기 표시등 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
지층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
지층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
102동 |
1.2라인 |
6층 발신기 불량 교체요함 | ||
5층 발신기 불량 교체요함 | ||||
3,4라인 |
5층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | ||
1층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
지층 발신기 불량 | ||||
103동 |
3,4라인 |
6층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |
6층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
3층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
2층 발신기 표시등 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
전체 발신기 선로정비요함 |
NFSC 203 제11조 | |||
5,6라인 |
2층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
지하 발신기 불량 교체요함 | ||||
104동 |
1.2라인 |
3층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |
2층 경종 불량 교체요함 | ||||
1층 경종 불량 교체요함 |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
경 보 설 비 |
104동 |
1.2라인 |
지하 발신기 선로 단선 및 불량 |
NFSC 203 제9,11조 |
3,4라인 |
5층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
5,6라인 |
5층 발신기 표시등 불량 교체요함 | |||
5층 발신기 불량 교체요함 | ||||
3층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
2층 경종 불량 교체요함 | ||||
1층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
지층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
지층 발신기 선로단선 선로정비요함 |
NFSC 203 제11조 | |||
105동 |
1,2라인 |
6층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |
5층 경종 불량 교체요함 | ||||
3,4라인 |
4층 경종 불량 교체요함 | |||
1층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
1층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
지층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
5,6라인 |
1층 발신기 불량 교체요함 | |||
7,8라인 |
2층 발신기 불량 교체요함 | |||
1층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
9,10라인 |
6층 경종 불량 교체요함 |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
경 보 설 비 |
105동 |
9,10라인 |
4층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 |
지층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
전체 |
전체라인 발신기 선로단선 선로정비요함 |
NFSC 203 제11조 | ||
106동 |
3,4라인 |
지하1층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |
지하1층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
5,6라인 |
3층 발신기 표시등 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
9.10라인 |
3층 발신기 표시등 교체요함 | |||
3층 발신기 불량 교체요함 | ||||
3층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
2층 경종 불량 교체요함 | ||||
지층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
11,12라인 |
6층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | ||
지층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
107동 |
1,2라인 |
6층 발신기 불량 교체요함 | ||
4층 발신기 표시등 불량 교체요함 | ||||
3층 발신기 표시등 불량 교체요함 | ||||
2층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
2층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
1층 발신기 불량 교체요함 |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
경 보 설 비 |
107동 |
1,2라인 |
지층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 |
3,4 라인 |
6층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
5,6라인 |
지층 발신기 불량 교체요함 | |||
7,8라인 |
3층 발신기 불량 교체요함 | |||
지층 발신기 불량 | ||||
9.10라인 |
2층 발신기 불량 교체요함 | |||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
11,12라인 |
3층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | ||
13,14라인 |
6층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
2층 발신기 불량 교체요함 | ||||
1층 발신기 불량 교체요함 | ||||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
지층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
108동 |
1,2라인 |
6층 경종 불량 교체요함 | ||
6층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | |||
3,4라인 |
2층 발신기 불량 교체요함 | |||
1층 발신기 불량 교체요함 | ||||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
5,6라인 |
4층 발신기 표시등 불량 |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
경 보 설 비 |
108동 |
7,8라인 |
지층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 |
지층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | |||
9,10라인 |
4층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
11,12라인 |
6층 경종 불량 교체요함 |
NFSC 203 제8조 | ||
13,14라인 |
6층 발신기 불량 교체요함 |
NFSC 203 제9조 | ||
지층 발신기 불량 교체요함 | ||||
전체 |
수신기에서 발신기 확인안됨 선로정비요함 |
NFSC 203 제11조 | ||
피 난 설 비 |
101동 |
5,6라인 |
지층 유도등 이설요함 <2개소> |
NFSC 303 제5,6조 |
103동 |
1,2라인 |
지층 피난구유도등 미점등 2개소 <20W,8W> |
NFSC 303 제9조 | |
3,4라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형> | |||
5,6라인 |
지하 피난구유도등 미점등 2개소 <중형> | |||
104동 |
1.2라인 |
지하 피난구유도등 미점등 <중형 8W 2개소> | ||
3,4라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형 20W> | |||
5,6라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형 20W> | |||
105동 |
1,2라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형 20W 2개소> | ||
3,4라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형 2개소> | |||
5,6라인 |
지층 피난구유도등 커버탈락 및 미점등 <2개소> |
NFSC 303 제5,9조 | ||
7,8라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <8W 2개소> |
NFSC 303 제9조 | ||
9,10라인 |
피난구유도등 전원단선 선로정비요함 <2개소> |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
피 난 설 비 |
106동 |
1,2라인 |
지하 피난구유도등 미점등 <20W 2개소> |
NFSC 303 제9조 |
3,4라인 |
지하1층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W,8W> | |||
5,6라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 8W> | |||
7,8라인 |
지하 피난구유도등 미점등 <2개소 8W> | |||
9.10라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
11,12라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W,8W> | |||
107동 |
1,2라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <20W> | ||
3,4 라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <20W> | |||
5,6라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
7,8라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
9.10라인 |
지층 피난구유도등 전원불량 | |||
지층 피난구유도등 미점등 <8W> | ||||
11,12라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
13,14라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 8W> | |||
108동 |
1,2라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <20W 중형> | ||
지층 피난구유도등 커버탈락 부착요함 <중형> |
NFSC 303 제5조 | |||
3,4라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> |
NFSC 303 제9조 | ||
5,6라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
7,8라인 |
피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
9,10라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형 20W> |
설 비 |
설 치 위 치 |
불 량 내 역 |
법 규 | |
피 난 설 비 |
108동 |
9,10라인 |
지층 피난구유도등 커버탈락 |
NFSC 303 제5조 |
11,12라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <중형 2개소 20W> |
NFSC 303 제9조 | ||
13,14라인 |
지층 피난구유도등 미점등 <2개소 20W> | |||
A동 관리사무소 |
옥탑 피난구유도등 미점등 <20W> | |||
2층~옥탑 계단통로유도등 미점등 <4W> | ||||
1층~2층 계단통로유도등 불량 (⟶형,매입) |
NFSC 303 제6조 | |||
1층 출입구 피난구유도등 미점등 <중형 20W> |
NFSC 303 제9조 | |||
1층 공실 출입구 피난구유도등 미점등 <20W> | ||||
B동 상가 |
옥탑 피난구유도등 설치요함 |
NFSC 303 제5조 | ||
3층~옥탑 계단통로유도등 미점등 <4W> |
NFSC 303 제9조 | |||
3층 출구 피난구유도등 미점등 <20W> | ||||
2층~3층 계단통로유도등 미점등 <10W> | ||||
1층~2층 계단통로유도등 미점등 <4W> | ||||
전동(1-8동) |
전체 계단통로유도표지 부착요함 (⟶형) |