제목 : 교류아크용접기 홀더선 접촉에 의한 감전사고
속보번호: 안전제2002-19호
날짜 : 2001년 08월
업종 : 금속재료품제조업
기인물 : 교류아크용접기
재해유형 : 감전
피해정도 : 사망1명
(재해개요)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 금형틀을 제작하기 위해 철재 작업대에서 철재봉 벤딩작업중 교류아크 ┃
┃ 용접기 홀더선 충전부가 철재 작업대에 접촉하여 철재봉을 통해 감전 ┃
┃ 사망한 재해임 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
[그림 1 ]
1. 재해개요
o 2001년 8월 ○일 14:30경 경기도 용인시 소재 ○○(주) 옥외 작업장에서
금형틀 제작을 위해 4각 철재봉을 아치형태로 벤딩작업을 하던중 피복이
벗겨진 홀더선의 충전부가 철재 작업대에 접촉되어 감전 사망한 재해임.
2. 재해발생 과정
o 옥외 작업장에서 금형틀 제작을 위해 4각 철재봉을 아치형태로 벤딩작업을
하던중 피복이 벗겨진 홀더선의 충전부가 철재 작업대에 접촉되어 감전
사망한 재해임.
3. 재해발생 원인
가. 홀더선 피복손상에 대한 충전부 방호조치 미실시
o 교류아크용접기 홀더선의 피복이 손상되어 충전부가 노출되어 있었으나
이에 대한 절연조치를 하지 않았음.
나. 자동전격방지기 미설치
o 교류아크용접기에는 무부하시 2차측 전압을 25V이하의 안전전압으로 강하
시켜 주는 자동전격방지기를 미부착하여 사용함.
다. 교류아크용접기 외함 접지 미실시
o 교류아크용접기의 외함이 접지되지 않아 누전된 전류가 철재 작업대로
인가될수 있었음.
4. 동종재해 예방대책
가. 교류아크용접기의 홀더선 등 충전부 방호 철저
o 교류아크용접기의 홀더선, 전원선 등의 피복은 손상되지 않도록 유지·
관리하여야 함.
나. 자동전격방지기 설치
o 습한작업장소, 고소작업장소, 도전성이 높은 작업장소에서 사용하는
교류아크용접기에는 반드시 성능검정에 합격된 자동전격방지기를 부착·
사용하여야 함.
다. 교류아크용접기 외함 접지 실시
o 교류아크용접기 등 전기기계기구 외함에는 반드시 접지를 실시하여 누전시
인체의 인가전압을 제한하여 감전재해를 예방할수 있도록 하여야 함.
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◆ 여름철 감전사고 예방요령 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
o 장마철 및 여름철에는 감전사고 가장 많이 발생하므로 특히 장마철전에
전기시설물 점검조치와 비맞음 방지조치가 필요합니다.
- 주변에 물기나 습기가 많은 장소에서는 전기사용 금지
- 작업자가 땀이 난 상태나 옷을 벗은 상태에서는 전기기계기구의 접촉,
조작, 취급 금지
- 전기사용 기계기구에는 감전방지를 위한 외함접지선 연결
- 이동용 전동공구를 사용할 때에는 누전차단기 설치사용
- 충전부는 절연조치나 외함내 보호 설치
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃여름철 감전사고 예방요령 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┛
① 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다
[그림 2 ]
② 누전차단기 설치하여 감전 사고시 재해를 예방한다
[그림 3 ]
③ 젖은 손으로 전기기기를 만지지 않는다
[그림 4 ]
④ 전기기기 사용시에는 반드시 접지를 시킨다
[그림 5 ]
⑤ 개폐기에는 반드시 정격퓨즈를 사용하고 동선·철선 등을 사용하지 않는다
[그림 6 ]
⑥ 물기 있는 곳에서는 전기기기를사용하지 않는다
[그림 7 ]
⑦ 불량하거나 고장난 전기기기는 사용하지 않는다
[그림 8 ]
⑧ 전기기기 등이 물에 잠겼을 경우 접근하지 말고 전문가 또는 전력회사에
연락한다
[그림 9 ]
⑨ 금속체는 벼락을 끌어들이기 쉬우므로 가급적 몸에서 멀리 떼어 놓는다
[그림 10 ]