첫댓글1번사진은 전자개폐기와전선의 접속불량에의한 열 발생 전선은 열에의해 터미널 캡이 녹아 없어졌으며 전자접촉기는 열에의해 산화 동 현상으로 검푸르게 되었음 2번사진은 전자접촉기의 전자석이 접촉불량에 의한 열발생으로 소음과 접촉면이 그으른 형태로 소리는 계속 커짐.대책은 판넬이동,방습형 판넬설치, 전자접촉기의 방습화등
오래되어서 제품이름이 기억이 나지않지만, 제습용 전기히터를 설치한 경험이 있습니다. 물이 흐를 정도로 열악한 곳이었는데, 효과가 좋더군요.
익명
07.01.05 12:45
혹 입력전압도 확인해 보심이 좋을듯 합니다.....입력전압이 낮으면 전자석이 제대로 붙지 못하고 떨림현상이 발생합니다.......
익명
07.01.05 15:33
방습함이란 별다른게 아니라 판넬 업자에게 의논하면 훌륭하게 방수형 판넬을 만들어 낼 것입다. 그리고 판넬 설치부분에 자연 환기가 되도록 하는게 방습조치를 한 후에도 크게 도움이 될 것임.예를 들어 문을 개방하든지 아니면 갤러리 창을 만들어 자연 환기가 되도록 연구하여 보세요. 그리고 꼭 제어함을 그 자리에 설치하지 않으면 안되는지? 전원측 MCC판넬과의 거리관계에 따라 어떻게 함 이동이 전혀 불가능한지 다시한번 연구하여 보세요.
익명
작성자07.01.05 17:16
여러 선배님들 조언 감사드립니다......^^ 글구 지후님 ...저도 생각같아선 통째로 옮겨 버리고 싶지만....아직도 후진국적인 생각을 갖고 있는 (그저 땜빵식 보수...^^) 윗사람들이 문제지요....결국은 비용 아니겠습니까?.....^^ 암튼...감사드리구요...새해 복 많이 받으셔요...^^
첫댓글 1번사진은 전자개폐기와전선의 접속불량에의한 열 발생 전선은 열에의해 터미널 캡이 녹아 없어졌으며 전자접촉기는 열에의해 산화 동 현상으로 검푸르게 되었음 2번사진은 전자접촉기의 전자석이 접촉불량에 의한 열발생으로 소음과 접촉면이 그으른 형태로 소리는 계속 커짐.대책은 판넬이동,방습형 판넬설치, 전자접촉기의 방습화등
감사합니다...^^ 판넬이동은 회사특성상 힘들거 같구요...MG 방습화는구체적으로 어떤것이 있을까요?
오래되어서 제품이름이 기억이 나지않지만, 제습용 전기히터를 설치한 경험이 있습니다. 물이 흐를 정도로 열악한 곳이었는데, 효과가 좋더군요.
혹 입력전압도 확인해 보심이 좋을듯 합니다.....입력전압이 낮으면 전자석이 제대로 붙지 못하고 떨림현상이 발생합니다.......
방습함이란 별다른게 아니라 판넬 업자에게 의논하면 훌륭하게 방수형 판넬을 만들어 낼 것입다. 그리고 판넬 설치부분에 자연 환기가 되도록 하는게 방습조치를 한 후에도 크게 도움이 될 것임.예를 들어 문을 개방하든지 아니면 갤러리 창을 만들어 자연 환기가 되도록 연구하여 보세요. 그리고 꼭 제어함을 그 자리에 설치하지 않으면 안되는지? 전원측 MCC판넬과의 거리관계에 따라 어떻게 함 이동이 전혀 불가능한지 다시한번 연구하여 보세요.
여러 선배님들 조언 감사드립니다......^^ 글구 지후님 ...저도 생각같아선 통째로 옮겨 버리고 싶지만....아직도 후진국적인 생각을 갖고 있는 (그저 땜빵식 보수...^^) 윗사람들이 문제지요....결국은 비용 아니겠습니까?.....^^ 암튼...감사드리구요...새해 복 많이 받으셔요...^^