[melsec]도움 주고 받기 [질문] QD75M Servo 부하율 질문
하늘S2바다 추천 0 조회 2,608 08.03.27 14:25 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.03.29 10:46

    첫댓글 부하율을 계산하는식이 각각 다르기 때문에 일일이 서술하긴 좀 힘들겠습니다. 실효부하율이란 적용받고 있는 유효값을 뜻합니다(현제값).피크부하율은 말그대로 순간최대토크가 걸린값이구요. 순시운전구동시작시나 스타트구동시 받는 값이 거의 피크부하율이 됩니다. 부하율이 200%이상 100s를 유지할경우 서보는 회로보호를 위하여 전원을 차단하며 알람을 띄우게 됩니다. 한마디로 용량이 부족하다는거죠. 잘 돌다가 이러는 경우도 있습니다. 원인은 기계도 쓰다보면 성능이 저하되기 때문입니다. 안그런 경우도 있습니다.

  • 08.03.29 10:48

    잘 돌던설비가 갑자기 과부화 알람을 띄웠다면 기계적으로 확인을 하셔야 합니다. 예를 들어 쇽업쇼바가 느슨해졌다던지 지지부에 문제가 발생하여 균형이 쏠린다던지입니다.성능저하가되는 부분은 전체의 2%도 안됩니다 거의 기계문제죠.