4회차 면적이 700이고 높이가 6m이고 차동식스포트형감지기2종 / 광전식 스포트형감지기2종
차동식 ------ 700/35 = 20개
광전식 ------- 700/75 = 9.33 == 10개
이게 맞나요?
아니면 면적700을 600이하로 나누어서 하는게 맞나요?
ps....그리구요 누전경보기 공칭작동전류문제에서 200ma라고만 적었는데
문제가 몇ma이하입니까? 라고 물었는지 아니면 몇ma입니까? 라고 물었는지 아시는분 계시나요..
첫댓글 바닥면적 700제곱미터를 600제곱미터 이하가 되게 나누어서 계산을 하는 것이 정확하지만 채점관의 재량에 따라 정답으로 인정될 수도 있을 것으로 보입니다.
감사합니다
이하가 있었던걸로 기억합니다..
감사합니다그러면 (200ma) 만 적어도 되겠네요... 이것땜에 밤잠을 못이루었네여 ㅎㅎ
@야무치 네 저도 지문에 이하라고 있어서 답에는 20mA라 적었습니다
아.. 이거 600 넘는걸 몰랐네요.교수님은 재량권에 따라 줄수도 있다고 말씀하시지만 강의에서는 나눠서 계산해야된다고 되어있어서 아무래도 위험할거 같네요ㅠㅠ
첫댓글 바닥면적 700제곱미터를 600제곱미터 이하가 되게 나누어서 계산을 하는 것이 정확하지만 채점관의 재량에 따라 정답으로 인정될 수도 있을 것으로 보입니다.
감사합니다
이하가 있었던걸로 기억합니다..
감사합니다
그러면 (200ma) 만 적어도 되겠네요... 이것땜에 밤잠을 못이루었네여 ㅎㅎ
@야무치 네 저도 지문에 이하라고 있어서 답에는 20mA라 적었습니다
아.. 이거 600 넘는걸 몰랐네요.
교수님은 재량권에 따라 줄수도 있다고 말씀하시지만 강의에서는 나눠서 계산해야된다고 되어있어서 아무래도 위험할거 같네요ㅠㅠ