▶ 수신기의 관리요령 ◀
가. 비화재보의 정의 및 대책
1) 정의
자동화재탐지설비가 정상적으로 동작하였다 하더라고 화재가 아니었던 것을
비화재보라 하는데, 이 비화재보로 인하여 자동화재탐지설비의 신뢰도가 많이
떨어지고, 유지관리 하는데 가장 큰 문제점으로 대두되고 있는 부분이다.
2) 대책
화재신호를 접수했을 때는 화재신호를 발신한 장소로 즉시 이동하여 즉시
이동하여 화재인지 아닌지 현장을 확인하고, 감지기의 오동작일 경우는
동작한 감지기 (감지기 챔버에 빨간 LED점등)를 찾아내어 감지기 자체의
문제인지 또는 주위 환경인지를 판별한다.
감지기의 경년변화에 따른 문제일 경우는 감지기를 교체하고, 만약 주변
환경의 문제라면 적응성 있는 감지기로 교체를 하거나 주위환경을 개선하여
비화재보로 인한 근본 원인을 제거 하는데 노력을 해야 할 것이다.
나. 용도변경시 확인사항
건축물내 용도변경시 또는 사무실이 나가고 들어올 때에는 내부인테리어를
하는 경우가 많으므로 이럴 때는 반드시 다음 사항을 확인 점검 한다.
첫째 : 감지기의 이설·증설시 감지기의 결선은 송배선식으로 되었는지
테스터기로 감지기 전압을 체크하고, 수신기에서 도통시험을
실시하여 이상유무를 확인한다.
둘째 : 칸막이 등의 설치로 감지기의 미경계구역이 발생하지는 않았는지
확인한다.
셋째 : 감지기에 기능장애 요인인 페인트 도색여부와 감지기의 챔버는
탈락하지는 않았는지를 확인한다.
비화재보는 자동화탐지설비의 신뢰도가 많이 떨어지고,
유지관리 하는데 있어서 가장 큰 문제점이므로, 다음 포스팅에서
중점적으로 다루어 보도록 하겠습니다.
보은 소방점검, 옥천 소방점검, 영동 소방점검, 보은 소방공사, 옥천 소방공사, 영동 소방공사,
보은 작동기능점검, 옥천 작동기능점검, 영동 작동기능점검,
보은 소방안전관리대행, 옥천 소방안전관리대행, 영동 소방안전관리대행,
보은옥천영동 소방점검, 보은옥천영동 소방공사, 보은옥천영동 소방업체,
보은 소방업체, 옥천 소방업체, 영동 소방업체, 지엠방재산업(주)-보은지사