항상 친절한 답변 감사드립니다!첫번째 질문,제가 공부하다가 토크와 출력 유도기전력 공급전압과의 관계가 너무 헷갈립니다...😯 궁금해서 정리해봤는데 맞나요?두번째 질문, 발전기에서는 V를 단자전압이라하고 전동기에는 V를 공급전압이라고 하는게 맞나요?
세번째 질문, 유도 전동기에서 E2가 2차 유기 기전력인데 이걸 공급전압으로 보는건가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 1. 맞습니다. 2. 공급전압=단자전압이 맞습니다. 일반적으로 단자전압이란 말을 더 많이 씁니다. 3. 공급전압은 E1입니다. E2는 정지상태에서의 공급전압인 E1과 같으나, 회전상태에서 E2 = sE1입니다.
너무 너무 너무 감사합니다!
노트정리 깔끔하게 잘하시네요
감사합니다!^^
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
1. 맞습니다.
2. 공급전압=단자전압이 맞습니다. 일반적으로 단자전압이란 말을 더 많이 씁니다.
3. 공급전압은 E1입니다.
E2는 정지상태에서의 공급전압인 E1과 같으나,
회전상태에서 E2 = sE1입니다.
너무 너무 너무 감사합니다!
노트정리 깔끔하게 잘하시네요
감사합니다!^^