(1)문제에서 MCCB 규격을 산정할때요 전부하시 전류가 237.02A로 구해지는데요 이때 표1에서 배선용차단기 전류를 237.02A 보다 큰것으로 산정하는 이유가무엇입니까?? 차단기 정격 전류가 부하 정격전류보다 적게 산정되기 때문에 MCCB정격전류는 부하전류보다 작게 산정되어야 하는거 아닌가요?? 왜 250A로 선정하는지 궁금합니다.
첫댓글 배선용차단기 용량이 부하전류보다 작게되면, 차단기가 자꾸 떨어 지겠죵...배선용차단기 선정은 부하전류보다 큰 가장가까운 정격으로 선정하면 되요~.
감사합니다!
첫댓글 배선용차단기 용량이 부하전류보다 작게되면, 차단기가 자꾸 떨어 지겠죵...
배선용차단기 선정은 부하전류보다 큰 가장가까운 정격으로 선정하면 되요~.
감사합니다!